讨论柱下独立基础要不要拉基础梁问题
mokatsch
mokatsch Lv.14
2011年08月12日 12:05:03
来自于地基基础
只看楼主

2个问题:1,独立柱基是必须设计拉梁吗?有人说可以不设计。。。但是不设计的话,柱子下端受弯不是很大?2,设计时是按抗震设计还是非抗震设计?

2个问题:
1,独立柱基是必须设计拉梁吗?有人说可以不设计。。。但是不设计的话,柱子下端受弯不是很大?
2,设计时是按抗震设计还是非抗震设计?
免费打赏
haowen__
2015年08月05日 11:31:35
22楼
基础梁的截面尺寸应如何确定呀?梁高取为1/4~1/6跨度吗?梁宽度应取多少?比柱截面宽度大100吗?
回复
co1463883311570
2016年05月29日 09:39:14
23楼
没得非要的说法
回复
co1463883311570
2016年05月29日 09:39:49
24楼
我是混经验的·~~
回复
co1463883311570
2016年05月29日 09:40:02
25楼
在混一次~~~~~~
回复
niarwb
2016年06月02日 14:12:40
26楼
joflyouyang 发表于 2011-8-14 12:04 看抗规2010中:(抗规)6.1.11 框架单独柱基有下列情况之一时,宜沿两个主轴方向设置基础系梁: 1 …赞同你的说法
回复
looook8
2016年09月23日 11:45:43
27楼
打酱油,路过
回复
lang1022
2016年09月26日 08:38:06
28楼
那要看具体的环境需要而定
回复
huangzilai
2017年01月19日 00:22:55
29楼
有《抗规》也是要靠经验的:
2“压应力差别较大”,每一个量化标准,靠经验;
3“各基础埋置深度差别较大“也是靠经验判断;
回复
chensixin0801
2017年07月09日 16:34:38
30楼
楼主,你的问题有答案了吗??能不能分享一下?
回复
qmiaojs
2017年08月02日 11:51:54
31楼
joflyouyang 发表于 2011-8-14 12:04 看抗规2010中:(抗规)6.1.11 框架单独柱基有下列情况之一时,宜沿两个主轴方向设置基础系梁: 1 …正解,规范有明确要求
回复