我们小区根据电力供电方案,上面说要从其他小区拉两根YJV22-10-3*300mm电缆,我们小区的总用电容量为4200KW,双电源供电,我想问下可不可以用架空线,具体怎么走?或者如果一定要这样走电缆,4200KW的容量,电缆应该多大?请大家赐教。。。
我们小区根据电力供电方案,上面说要从其他小区拉两根YJV22-10-3*300mm电缆,我们小区的总用电容量为4200KW,双电源供电,我想问下可不可以用架空线,具体怎么走?或者如果一定要这样走电缆,4200KW的容量,电缆应该多大?请大家赐教。。。
22楼
高压电缆用多大的线要校验热稳定和动稳定
回复
23楼
300的电缆差不多能带600A的电流,用300是不是浪费了 4200kW的负荷考虑到功率因数和电缆敷设系数 怎么算电流都不会超过300A 。用185的电缆就差不多了,185能带450A的电流,这样裕度也够啦
回复
24楼
电缆接线的时候不可以有 空隙的
回复
25楼
QQ848074770 QQ群
68682540
回复
26楼
300的电缆是可以的,没有问题。
至于双电源,我想小区是没有必要的。
回复
27楼
如果有线路走廊,又不影响市容,用架空线也是可以的,但要经过规划部门同意.
回复
28楼
小区里现在一般都用电缆埋地敷设,很少有 架空的了,不安全,美观。
回复
29楼
学习学习,我真的是路过,顺便学习一下的,没有其他的任何想法,没有!!!
回复
30楼
185或240的电缆都是可以使用的。
在高档一些的小区,架空线是肯定不能够使用的。
回复
31楼
现在我们这小区必须双电源供电,这块我和电力部门协商过,其他小区也是这样的,这个没办法。。。
回复