我们小区根据电力供电方案,上面说要从其他小区拉两根YJV22-10-3*300mm电缆,我们小区的总用电容量为4200KW,双电源供电,我想问下可不可以用架空线,具体怎么走?或者如果一定要这样走电缆,4200KW的容量,电缆应该多大?请大家赐教。。。
我们小区根据电力供电方案,上面说要从其他小区拉两根YJV22-10-3*300mm电缆,我们小区的总用电容量为4200KW,双电源供电,我想问下可不可以用架空线,具体怎么走?或者如果一定要这样走电缆,4200KW的容量,电缆应该多大?请大家赐教。。。
12楼
如果是总统计负荷4200KW,而计算负荷也就是在2100——3000KW之间。用YJV22-3*300的电缆,估计的高了点。不是双电源就没有必要用两路。
住宅小区用架空线的话,要根据当地的情况看,一般是用电缆。
[
本帖最后由 yugzh168 于 2011-8-14 09:56 编辑 ]
回复
13楼
YJV22-10-3*300mm电缆够用了
回复
14楼
我看是双回路供电,小区双电源供电的少,没有重要负荷
回复
15楼
载流量I=4200/(1.732*10*0.9*电缆并行敷设系数)
2根电缆的话系数取0.9 I=300
回复
16楼
300A,10kv万一下雨天击穿地面咋办,不怕出人命啊
回复
17楼
济南住宅变配电要求小区进线选用300的 为以后负荷增长预留 同时现在小区建设中,多是建高层,小高层,高层中的消防应急电源 生活用水加压泵 电梯都是二级及以上的负荷 故而是采用双电源供电的 而且 话说回来 现在小区建的都比较大 层数高 一般一个站也难以满足小区远期负荷要求 架空线你就别想了 不美观
回复
18楼
亏你想得出
架空进线
想变成
回复
19楼
亏你想得出,架空进线???想变成蜘蛛网啊??
如果是架空进线,我估计你们小区房子都会卖不出去
回复
20楼
YJV22-10-3*300mm电缆够用了,另外看要有多远,如不是很远。YJV22-10-3*240mm也行,供电公司也能通过