【请问】总用电容量4200KW,双电源供电,能否用架空线?
zwp116322425
2011年08月12日 11:08:40
只看楼主

我们小区根据电力供电方案,上面说要从其他小区拉两根YJV22-10-3*300mm电缆,我们小区的总用电容量为4200KW,双电源供电,我想问下可不可以用架空线,具体怎么走?或者如果一定要这样走电缆,4200KW的容量,电缆应该多大?请大家赐教。。。

我们小区根据电力供电方案,上面说要从其他小区拉两根YJV22-10-3*300mm电缆,我们小区的总用电容量为4200KW,双电源供电,我想问下可不可以用架空线,具体怎么走?或者如果一定要这样走电缆,4200KW的容量,电缆应该多大?请大家赐教。。。
免费打赏
yugzh168
2011年08月14日 09:54:00
12楼
如果是总统计负荷4200KW,而计算负荷也就是在2100——3000KW之间。用YJV22-3*300的电缆,估计的高了点。不是双电源就没有必要用两路。
住宅小区用架空线的话,要根据当地的情况看,一般是用电缆。

[ 本帖最后由 yugzh168 于 2011-8-14 09:56 编辑 ]
回复
say0715
2011年08月14日 10:22:29
13楼
YJV22-10-3*300mm电缆够用了
回复
xjn123
2011年08月14日 16:32:10
14楼
我看是双回路供电,小区双电源供电的少,没有重要负荷
回复
alizee1521
2011年08月14日 18:49:49
15楼
载流量I=4200/(1.732*10*0.9*电缆并行敷设系数)
2根电缆的话系数取0.9 I=300
回复
sd3644893
2011年08月15日 12:38:42
16楼
300A,10kv万一下雨天击穿地面咋办,不怕出人命啊
回复
cai2561
2011年08月15日 14:28:28
17楼
济南住宅变配电要求小区进线选用300的 为以后负荷增长预留 同时现在小区建设中,多是建高层,小高层,高层中的消防应急电源 生活用水加压泵 电梯都是二级及以上的负荷 故而是采用双电源供电的 而且 话说回来 现在小区建的都比较大 层数高 一般一个站也难以满足小区远期负荷要求 架空线你就别想了 不美观
回复
moller2009
2011年08月15日 14:29:34
18楼
亏你想得出
架空进线
想变成
回复
moller2009
2011年08月15日 14:31:11
19楼
亏你想得出,架空进线???想变成蜘蛛网啊??
如果是架空进线,我估计你们小区房子都会卖不出去
回复
hwz0617
2011年08月15日 14:40:53
20楼
YJV22-10-3*300mm电缆够用了,另外看要有多远,如不是很远。YJV22-10-3*240mm也行,供电公司也能通过
回复
lyuanjie75
2011年08月15日 15:02:31
21楼
关于非防爆电机接线时必须接挠性管吗,金属软管
回复