我们小区根据电力供电方案,上面说要从其他小区拉两根YJV22-10-3*300mm电缆,我们小区的总用电容量为4200KW,双电源供电,我想问下可不可以用架空线,具体怎么走?或者如果一定要这样走电缆,4200KW的容量,电缆应该多大?请大家赐教。。。
我们小区根据电力供电方案,上面说要从其他小区拉两根YJV22-10-3*300mm电缆,我们小区的总用电容量为4200KW,双电源供电,我想问下可不可以用架空线,具体怎么走?或者如果一定要这样走电缆,4200KW的容量,电缆应该多大?请大家赐教。。。
2楼
看情况的高压是10KV, 小区你敢用架空???电缆埋地最好!
双电源用两根YJV22-10-3*300mm电缆完全可以!
欢迎加入电气设计交流群169342340
[
本帖最后由 rk5707 于 2011-8-12 11:39 编辑 ]
回复
3楼
找个电力安装公司全套服务搞定
回复
4楼
兄弟:我估计可能不是双电源供电,你看看你们的电源是不是从不同区域的两个不同电源点引来。普通的住宅区一般都不会采用双电源供电,因为没有很多重要负荷。
其二,供电方案上采用两条YJV22-10-3x300mm的电缆,供电局可能是要考虑到后续的供电,如果我没有估计错误的话,你们的开关房应该有预留的空柜基础。
其三:现在城区内的10KV配电很少会用架空线了,架空线不美观,而且存在不安全因素,就广州而言城区是不允许10KV配电做架空线的,老城区也在做三相下地工程。
回复
5楼
欢迎加入电气高级群 20987260一起学习
回复
6楼
4200KW的容量 那电流该有多大啊。。。。。
回复
7楼
不到250吧?
回复
8楼
10KV,功率因数为1的时候,I=4200/(1.732*10)=242.5
回复
9楼
城市现在的新小区不管什么线你都是看不见的,旧小区大部分都在搞线路入地改造了。
回复
10楼
两根YJV22-10-3*300mm电缆没问题的!
回复
11楼
我们这里几乎所有的小区都是双电源供电,老百姓的问题是大问题的。
回复