【请问】总用电容量4200KW,双电源供电,能否用架空线?
zwp116322425
2011年08月12日 11:08:40
只看楼主

我们小区根据电力供电方案,上面说要从其他小区拉两根YJV22-10-3*300mm电缆,我们小区的总用电容量为4200KW,双电源供电,我想问下可不可以用架空线,具体怎么走?或者如果一定要这样走电缆,4200KW的容量,电缆应该多大?请大家赐教。。。

我们小区根据电力供电方案,上面说要从其他小区拉两根YJV22-10-3*300mm电缆,我们小区的总用电容量为4200KW,双电源供电,我想问下可不可以用架空线,具体怎么走?或者如果一定要这样走电缆,4200KW的容量,电缆应该多大?请大家赐教。。。
免费打赏
zwp116322425
2011年08月16日 09:46:55
32楼


哎,关键是电力那边不同意,也没办法,300电缆,双电源供电,投资太大主要是。。。
回复
weijianluxu
2011年08月16日 15:12:29
33楼
回复
chenyc-168
2011年08月16日 15:41:11
34楼
架空线在效区的楼盘和小区可以用,但是在城区或小区内就要用电缆了,你的方案很浪费,一条3*300电缆加柴油发电机是最佳方案。
回复
噬书
2011年08月16日 15:52:19
35楼
我们公司新接的小区电源改造,还是单回路电源供电
回复
yongaiqong
2011年08月16日 16:16:27
36楼
路过学习了。。。
回复
wangcongjie1970
2011年08月16日 16:24:47
37楼
兄弟:我估计可能不是双电源供电,你看看你们的电源是不是从不同区域的两个不同电源点引来。普通的住宅区一般都不会采用双电源供电,因为没有很多重要负荷。
其二,供电方案上采用两条YJV22-10-3x300mm的电缆,供电局可能是要考虑到后续的供电,如果我没有估计错误的话,你们的开关房应该有预留的空柜基础。
其三:现在城区内的10KV配电很少会用架空线了,架空线不美观,而且存在不安全因素,就广州而言城区是不允许10KV配电做架空线的,老城区也在做三相下地工程。
回复
henananyanggutao
2011年08月16日 16:48:07
38楼
怎么用这么大的电缆,185铝电缆架空线带6000KW还没有问题呢,何况4200KW还用双回路
简直是浪费,不花自己钱吧
回复
chenrongtao
2011年08月17日 09:17:58
39楼
学习了,
回复
zwp116322425
2011年08月17日 15:07:30
40楼


哎,是花自己钱的,这个是供电局提出的方案,投资么我们公司花钱的要
回复
designer_lan
2011年08月19日 10:52:40
41楼
两回10kV供给小区的电源并不是从双电源考虑的!所谓双电源一般指双重电源(一个负荷的电源由两个电路提供的,这两个电路就安全供电而言被认为是互相独立的),而这两回10kV线路是连接到不同负荷(小区配电变压器,可能分几台)的。供电部门原因有:一、10kV电缆的合理输送功率为5000kW以下,而小区现在的功率都已经达到4200kW,适当考虑未来的负荷发展,选用两回10kV比较合适。二、减少短路电流,降低一次设备的成本。
回复

相关推荐

APP内打开