在建筑内同时设置自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统时,是否可以考虑共用水泵,设计流量又怎么考虑?请各位指教!
在建筑内同时设置自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统时,是否可以考虑共用水泵,设计流量又怎么考虑?请各位指教!
2楼
可以,设计流量取其中较大值(通常是喷淋)。
回复
3楼
milan,多谢你的回复!但我从规范上无法找到相应的依据,因为自喷和水喷雾规范上都是两个独立的系统,包括消防水池消防水量计算好象都是各自统计的!
回复
4楼
二者非同时使用,可共用.
回复
5楼
共用
回复
6楼
流量是计算出来的,水喷雾不一定比喷淋水量少,看柴油发电机房或其它采用水喷雾保护物的大小了,印象中要大一些或相等!
当然可以共用泵阿,谁大按谁选泵,流量差别较大时,最好设限流阀,单靠泄压阀有时难以解决超压问题.