【求解】关于双电源供电问题引出的疑问
lzjhoo
lzjhoo Lv.4
2011年08月12日 09:15:21
只看楼主

一个项目需要双电源,我认为应该是从两个不同的变电站各自引进一路10kv电源。10kv的上一级应该是35kv吧?我记得以前有一个项目,就是从两个不同的35kv电站各自引进的10kv线路。现在的一个项目,是从同一个110kv电站引进的2路10kv线路,这算双电源吗?还有,关于输变电,咱们用的最普遍的就是10kv变380v,那么10kv的上一级是35kv,还是110kv?还是都有?

一个项目需要双电源,我认为应该是从两个不同的变电站各自引进一路10kv电源。10kv的上一级应该是35kv吧?我记得以前有一个项目,就是从两个不同的35kv电站各自引进的10kv线路。现在的一个项目,是从同一个110kv电站引进的2路10kv线路,这算双电源吗?
还有,关于输变电,咱们用的最普遍的就是10kv变380v,那么10kv的上一级是35kv,还是110kv?还是都有?
免费打赏
gao1978
2011年08月17日 08:26:48
12楼
你这个是双回路供电,10kV的上一级110kV和35kV都有。双电源是指两条线路的电源取自不同的变电所,而双电源是指电源由一个变电所引来的。
回复
birdshop
2011年08月17日 10:56:13
13楼
问题出在“双电源”和“双回路”的概念上。双电源供电必须是来自两个不同的变电站,至于回路数可以是2回以上,一般在特级、一级重要用户中采用;而双回路供电是指两回线路供电,电源可来自同一变电站不同母线,一般在二级重要用户及普通用户中采用。具体解释可见《关于加强重要电力用户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》(电监安全[2008]43号文)。
从配电网系统电压等级序列上看,10kV用户的电源可以是35kV变电站和110kV变电站,具体要看项目所在位置周边变电站的条件。
回复
dcgdcgdcg
2011年08月18日 14:06:06
14楼
双回路供电可满足二级负荷要求,双电源得两个不同的区域变电站引来才算/
回复
wboy8759
2011年08月18日 16:02:53
15楼
“从同一个110kv电站引进的2路10kv线路”,这不算双电源,算双回路。
“还有,关于输变电,咱们用的最普遍的就是10kv变380v,那么10kv的上一级是35kv,还是110kv?还是都有?”,10kv的上一级可以是35kv,也可以是110kv,要看你的负荷容量大小和性质如何了。
回复
mld888
2011年08月18日 16:54:57
16楼
1)供电电源
①一级负荷用户应由两个电源应能承担本用户的全部一级负荷设备的供电(根据当地是源的可靠程度及用户要求,在已有两路市电的情况下,可增设自备电源)。
②当一级负荷设备容量在200kW以上或有高压用电设备时,应采用两个高压电源,这两个高压电源一般是由当地电力系统的两个区域变电站分别引来。两个电源的电压等级宜相同。但根据负荷需要及地区供电条件,采用不同电压更经济合理时,亦可经当地供电部门同意,采用不同电压供电;或自备柴油发电机。
③当需双电源供电的用电设备容量在100kW及以下,又难于从地区电力网取得第二电源时,宜从邻近单位取得第二低压电源,否则应设EPS或柴油发电机组备用电源。
④当一级负荷用户符合下列条件之一时,宜设置自备电源。a.根据当地供电部门的规定需设自备电源或外电源不能满足一级(含非凡重要)负荷要求时。b.所在地区偏僻、远离电力系统等原因,设置自备电源较从电力系统取得第二电源经济合理时。c.有常年稳定余热、压差、废气可供发电,技术经济合理时。
⑤作为应急用电的自备电源与电力网的正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。
⑥分散的小容量一级负荷,如电话机房、消防中心(控制室)、应急照明等,亦可采用设备自带的蓄电池(干电池)或集中供电的EPS作为自备应急电源。
⑦根据负荷对中断供电时间的要求,可分别选择下列应急电源。a.答应中断供电时间为15s以上时,可选用快速自起动柴油发电机组,并设置与市电自动切换的装置,有防止与市电并联的措施。b.双电源自动切换装置的动作时间,能满足负荷对中断供电时间的要求时,可选用带自动投入装置的独立于正常电源的供电回路。c.答应中断供电时间仅为谨为毫秒级的负荷,可选用各类可靠的不间断供电装置。

2)供配电系统
①一级负荷用户的变配电室内的高低压配电系统,均应采用单母线分段系统。分列运行互为备用。
②一级负荷设备应采用双电源供电,并在最末一级配电装置处自动切换。
③不同级别的负荷不应共用供电回路,为一级负荷供电的回路中,不应接入其他级别的负荷。
④为一级负荷供电的低压配电系统,应简单可靠,尽量减少配电级数。一般情况下,配电级数不应超过三级。
回复
木已成舟
2011年08月19日 00:47:20
17楼
同意地板与13的观点。

2011年08月20日 23:02:02
18楼
可不可以理解为:由这两条线路向上级走 到最后是两台不同的发电机 也就是说这两条线路是两台发电机的分支线 这样理解对不对
回复
gqchen09
2011年08月22日 02:48:23
19楼
要看用户等级,一般用户的双路电源都是从一个变电站来的。真正意义的双电源应该是不同的变电站供给或者说不同的电网供给。
回复
lightsight
2011年08月24日 11:56:23
20楼
是双回路,应该是2个变电站提供电源为双电源,但注意上级是35的还是110的,不能进同一个站
回复
greentree11
2011年08月25日 13:49:32
21楼
路过学习,路过学习