提议,塑料排水管的坡度总结?
0501921
0501921 Lv.2
2006年06月14日 10:27:39
只看楼主

论坛里都是搞给排水的兄弟姐妹,高手很多我提议是不是集合大家的力量.把排水管的坡度做个总结,以供大家相互参考呢.1:室内排水管,(包括支管,干管)2:排出管3:室外连接排出管,检查井和化粪池的排水管4:连接雨水,化粪池出水的小区排水管

论坛里都是搞给排水的兄弟姐妹,高手很多
我提议是不是集合大家的力量.把排水管的坡度做个总结,以供大家相互参考呢.
1:室内排水管,(包括支管,干管)
2:排出管
3:室外连接排出管,检查井和化粪池的排水管
4:连接雨水,化粪池出水的小区排水管
免费打赏
0501921
2006年06月14日 11:06:22
2楼
我用的坡度,有不对的请大家纠正.
1:室内横支管0.026,横干管标准坡度为:DN50,i=0.025;DN75,i=0.015;DN100,i=0.012;DN150,i=0.007;DN200.i=0.005.
2:排出管标准坡度为:DN50,i=0.025;DN75,i=0.015;DN100,i=0.012;DN150,i=0.007;DN200.i=0.005.
3:同2
4:DN160,0.005;DN200,0.004.
回复
fengliuchuan1380
2006年06月14日 11:40:44
3楼
这种经验法 心里没底啊 ,还是算算心里塌实
回复
0501921
2006年06月14日 11:51:30
4楼
有必要算吗?
如果要算该怎么算呢?
回复

相关推荐