吊柱设计问题探讨
dtding
dtding Lv.7
2011年08月12日 08:54:16
只看楼主

设计中根据建筑立面要求,需在外立面设计吊梁吊柱,吊柱与框架梁连接设计考虑了两套可执行方案,请大家探讨!说明:吊梁与框架梁之间砌砖,吊柱受拉。[ 本帖最后由 dtding 于 2011-8-20 07:19 编辑 ]

设计中根据建筑立面要求,需在外立面设计吊梁吊柱,吊柱与框架梁连接设计考虑了两套可执行方案,请大家探讨!

说明:吊梁与框架梁之间砌砖,吊柱受拉。

[ 本帖最后由 dtding 于 2011-8-20 07:19 编辑 ]
免费打赏
fyan30
2011年08月17日 10:15:47
12楼
另外因为是受拉构件,300宽中间应加一根钢筋比较好。
回复
cdh1860
2011年08月17日 16:22:01
13楼
长见识了
回复
hj1370550
2011年08月17日 20:36:26
14楼
看过,谢谢楼主的分享,长见识了,哈哈!
回复
tkjlbtbh
2011年08月18日 06:31:44
15楼
两种方案都可以
只要考虑全面,计算及施工都到位了,不会出现裂缝。
回复
fnlyn_2010
2011年08月18日 08:38:09
16楼
第二种方案好,建议用一级钢。
回复
todaylyg
2011年08月18日 21:08:33
17楼
还可以全部用钢结构来做。关键是钢结构和混凝土的连接处预埋件计算要正确,构造要正确。
回复
zbr5210295
2016年08月22日 09:30:37
18楼
楼主有吊柱大样图么 ,另外如果要吊两层梁吊柱有什么不同么
回复
niwenjie1992
2016年08月22日 09:54:16
19楼
小手一挥,金币拿走!!!!!
回复
张工0
2016年08月22日 11:00:50
20楼
谢谢分享 学习
回复
wuxianxiu266
2016年08月22日 22:01:36
21楼
谢谢,学习了
回复