关于灭火器配置场所问题
223水枪
223水枪 Lv.4
2006年06月14日 09:39:48
只看楼主

《建筑设计防火设计规范》中第8.7.7条 建筑灭火器配置应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的有关规定执行。而《建筑灭火器配置设计规范》第1.0.2条本规范适用于新建、扩建、改建的生产、使用和贮存可燃物的工业与民用建筑工程。本规范不适用于生产、贮存火药、炸药、弹药、火工品、花炮的厂(库)房,以及九层及九层以下的普通住宅。第1.1.3条配置的灭火器类型、规格、数量以及设置位置应作为建筑设计内容,并在工程设计图纸上标明。

《建筑设计防火设计规范》中第8.7.7条
建筑灭火器配置应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的有关规定执行。
而《建筑灭火器配置设计规范》
第1.0.2条
本规范适用于新建、扩建、改建的生产、使用和贮存可燃物的工业与民用建筑工程。
本规范不适用于生产、贮存火药、炸药、弹药、火工品、花炮的厂(库)房,以及九层及九层以下的普通住宅。
第1.1.3条
配置的灭火器类型、规格、数量以及设置位置应作为建筑设计内容,并在工程设计图纸上标明。

请问:
1、是不是除了《建筑灭火器配置设计规范》第1.0.2条之不适用场所,所有工、民建建筑物均须配置灭火器?
2、关于灭火器配置,是否必须在平面图中把每个设置点表示出来,并注明每个点灭火器的类型、规格与数量。能否简单在图画说明中用文字表示(如配置60具2kg磷酸铵盐干粉灭火器<5A>,分20个点均匀布置,每个点3具,即在平面图上不反映灭火器)。仅在文字说明中表述是否违反《建筑灭火器配置设计规范》第1.1.3条?

applan
2006年06月14日 10:52:15
2楼
1、参见附录D
2、图纸中应该明确设置位置。
回复
223水枪
2006年06月14日 11:55:00
3楼
参见附录D的话,那就基本上要设灭火器了。
回复
xxistt
2006年06月20日 11:44:43
4楼
以上所说都是用的老规范
根据2005版规范1.0.2条已经取消了9层及9层以下的普通住宅,所以多层住宅也需要设置
回复
lim-ran@co163
2006年06月20日 12:48:35
5楼
新规范是GB50140-2005,我门设计要求在图上画出。
回复
ynhyh
2006年06月20日 13:08:02
6楼
灭火器要考虑保护半径的,应该详细的计算并在图中标明具体位置和数量
回复
jingtaopeng97
2006年06月20日 14:35:37
7楼
规范规定必须在图纸上明确位置,表示出来。在材料表中写你选的型号。设置说明中说明危险等级,配置灭火器级别
回复

相关推荐