旁路综自改造完成,为验证保护,运行方式改为旁路代220kV XX乙线,在旁路端子箱处加装相电流速断临时保护(电磁继电器)。操作前运行方式双回线运行 XX甲线和XX乙线并列运行,当时两条线路的负荷电流分别为 280A 和275A(一次值)。操作步骤:合上220kV旁路,XX乙线由本线开关和旁路开关同时代。问题就出在接下来的步骤了,当拉开本线开关,旁路开关也跳闸了。原因是临时相电流速断保护动作。

临时保护的整定值为420A 0秒。 当时录波器启动,瞬时电流最大突变到418A,的确达到了保护动作的临界值,所以保护动作时正确可靠动作。
但是问题就是 实际运行两个线路加一起才540A多啊,而方式是甲线和旁路同时带这个线路平分每条也就270A多呗。
肯定是在乙线解列的那一瞬间。请问高人专家,这一瞬间的电流突变是怎么回事,什么原理?

[ 本帖最后由 jiaozigirl 于 2011-8-11 21:07 编辑 ]
免费打赏
say0715
2011年08月12日 09:57:23
2楼
坐等高人来解答
回复
lingxuct
2011年08月12日 21:13:36
3楼
按正常的运行方式理解,旁路开关并上时,电流不会突变,本路断路器拉开时也应在旁路开关通过线路的(原有)电流,但在断路器拉开时发生了418A(超过原有电流143A)。有点不可理解,只能在“XX甲线和XX乙线并列运行”上找问题。

“两条线路的负荷电流分别为 280A 和275A”,总电流555A,“临时保护的整定值为420A 0秒”的设置是不是存在问题?为什么不能大于555A?是不是“两条线路并列运行”的说法有问题?就是说,两条线路和旁路电源不是运行在同一母线上?
回复
szl2007007
2011年08月13日 09:14:02
4楼
回复
jiaozigirl
2011年08月13日 19:48:26
5楼
旁路只是代一条乙线而已定植420A, 只是考虑单条线路最大负荷电流不超过330A 。
当时甲乙线和旁路在哪条母线上,我得问问运行人员。正常来说应该是甲在东母线,乙在西母线,旁路代的时候也应该是和上甲西刀闸,运行在西母。

[ 本帖最后由 ycm888 于 2011-8-16 11:37 编辑 ]
回复
ly771111
2011年08月13日 21:27:04
6楼
很多设计单位都要有点关系才能进去并且混的好
回复
ly771111
2011年08月13日 22:43:09
7楼
同意楼上说法!!
回复
ly771111
2011年08月13日 22:43:56
8楼
同意楼上说法!!
回复
y502x
2011年08月13日 23:04:36
9楼
两条线路和旁路电源不是运行在同一母线上?有一定的角差或电压差,瞬间冲击电流!
回复
红苹果
2011年08月15日 08:55:27
10楼
有图纸就好了,大家帮忙分析下,,解列瞬间线路参数会有哪些变化呢?
和这个时间整定0是不是有关系。。。
回复