求助:新回风形式
xiaocao0801
2006年06月13日 22:29:20
来自于中央空调
只看楼主

餐饮项目,几乎都是大开间,采用全空气系统,要求有新风,我现在困扰的是采用以下哪种方案:新风先经过新风机组处理后送入室内+回风经回风机组处理后送入室内的形式,还是新风先与回风混合后再送出的形式,请教:两种形式有什么区别吗,哪种更好一些呢?

餐饮项目,几乎都是大开间,采用全空气系统,要求有新风,我现在困扰的是采用以下哪种方案:新风先经过新风机组处理后送入室内+回风经回风机组处理后送入室内的形式,还是新风先与回风混合后再送出的形式,请教:两种形式有什么区别吗,哪种更好一些呢?
zhangxin135
2006年06月13日 23:07:05
2楼
我认为没什么区别
先听听别人的意见
回复
xiaocao0801
2006年06月14日 08:48:27
3楼
如果是新风与回风先混合处理后再送到室内,就只需要布置一个风管,而新风单独送入时需要再布置一条风管那么风口怎么布置呢?
回复
yaojinghui6666
2006年06月14日 09:04:14
4楼
1、我门做净化空调碰到这种情况的时候通常都是先由新风机组处理新风,然后把新风和回风混合送到组合式空气处理机组处理到送风状态点,然后送到室内。。
2、也可以采用新风和回风直接混合,控制一定量的新风比,经组合式空气处理机组处理到送风状态点送到室内。
3、如果你才用的是风机盘管加新风的系统,那么还是采取由新风机组把信封处理到送风状态点,然后和风机盘管的送风混合,通过散流器下送。
回复
xiaocao0801
2006年06月14日 12:59:12
5楼
谢谢两位仁兄的解答
回复
zhutianxin
2006年06月14日 13:03:20
6楼
自己算一下 或者参照好一点的图纸 看看别人是怎么弄的
回复
w061615
2006年06月14日 13:38:08
7楼
建议采用:“新风先与回风混合后再送出的形式”,因为餐饮空调系统对空气的要求不高。
回复
ruilove
2006年06月14日 13:56:42
8楼
我不同意第4楼的说法,我觉得你的都还没有弄清楚什么是全空气系统,所谓全空气系统是指全部由集中处理的空气负担室内空调负荷,如一次回风系统。由于空气的比热小,通常这类空调系统需要占用较大的建筑空间,但室内空气的品质有保障。
对与餐饮项目,对新风的要求不是很高,我不建议做独立新风,因为第一会增加初投资,第二会增加一套风管和空气处理机组,我觉得直接从室外引进新风,控制新风量,混合后直接送进室内即可.而且这种方案对这种使用场合是最合理的.
回复