【分析】交流电源供电,运行一段时间后保护装置电源损坏
南京天空
2011年08月11日 15:31:35
来自于继电保护
只看楼主

大家讨论一下!小轧钢厂,继电保护用现场的交流电源供电,运行一段时间后出现保护装置电源损坏。请大家分析一下是什么原因造成的。

大家讨论一下!小轧钢厂,继电保护用现场的交流电源供电,运行一段时间后出现保护装置电源损坏。请大家分析一下是什么原因造成的。
免费打赏
lingxuct
2011年08月14日 07:49:16
2楼
“继电保护用现场的交流电源供电,运行一段时间后出现保护装置电源损坏。”???

现场的交流电源是什么?继电保护装在高压开关柜内,那现场是指高压开关柜所在的高压变电所吗?那里有什么样的交流电源?

“保护装置电源损坏”?
1、是什么保护装置,是什么型号,保护什么的?
2、电源是指哪个,是给保护装置供电的电源,还是保护装置内的电源模块?
3、如果是电源模块,有同时损坏二块或以上的吗?
4、如果是电源模块损坏,是击穿还是开路?你是如何知道“保护装置电源损坏”的?
回复
dh19881020
2011年08月18日 20:19:06
3楼
1你电压等级对不对,如果你是用交流220的 你把综保拆开看下电源是不是同等级的,我曾今遇到过综保说明是220的 里面电源模块是110的
回复
南京天空
2012年02月02日 10:54:04
4楼
就是说高频开关电源,为什么在小轧钢厂用的交流电源的情况下会出现损坏。