请教220kV户内变电站防雷接地问题
lynn333
lynn333 Lv.3
2006年06月13日 20:06:52
来自于防雷减灾
只看楼主

防雷与接地能否用建筑基础及柱内钢筋?如果在整个建筑物基础下以及站区做单独地接地网(铜网,8米×8米的网格),接地计算该怎么算呀,看了手册了,还是不太清楚。有哪位仁兄作过相关计算,赐教一下。另外,室内用扁钢做接地线,用热稳定校验截面。求入地电流时,用最大断路电流-流过变压器中性点的电流,其中流过变压器中性点地电流怎么确定呀?

防雷与接地能否用建筑基础及柱内钢筋?
如果在整个建筑物基础下以及站区做单独地接地网(铜网,8米×8米的网格),接地计算该怎么算呀,看了手册了,还是不太清楚。
有哪位仁兄作过相关计算,赐教一下。
另外,室内用扁钢做接地线,用热稳定校验截面。求入地电流时,用最大断路电流-流过变压器中性点的电流,其中流过变压器中性点地电流怎么确定呀?
免费打赏
angel.shi
2006年06月14日 08:46:24
2楼
1。如果建筑是框架结构,并且在柱内有2根专用防雷引下线的话可以。
2。建筑物防雷设计规范附录三,第48页有说明及计算方法。
3。我觉得变压器中性点接地,在平时三相平衡的时候中性点是不是没有电流流过?当一路断路三相不平衡后产生的电流流过中性点入地,我是这样理解的,不知道对不。
回复
lynn333
2006年06月15日 17:41:11
3楼
仍在期待大家的赐教……
回复

相关推荐

APP内打开