老好烧电机,跪求解决办法!
taohau6666
taohau6666 Lv.2
2006年06月13日 19:23:40
只看楼主

我开的一个小型加工厂.有20台三相2.2KW电机,线电压为410V'408V'395V怎么电流过大高的时候22个电流,这段时间老是烧电机,请高手帮我分析以下谢谢!!!!!我从变压器用70铝线缆150M接35铜电缆120M接35铝线缆120M经过160A漏电断路器20M16铝线缆接10MM铝线接到电机上的.谢谢

我开的一个小型加工厂.有20台三相2.2KW电机,线电压为410V'408V'395V怎么电流过大高的时候22个电流,这段时间老是烧电机,请高手帮我分析以下谢谢!!!!!
我从变压器用70铝线缆150M接35铜电缆120M接35铝线缆120M经过160A漏电断路器20M16铝线缆接10MM铝线接到电机上的.谢谢
dxje0222
2006年06月19日 23:54:55
2楼
你那20台电机都接在什么位置,单台2.2KW电机应为4个电流左右,不知你的22个电流是几台电机的.
回复
wysh
2006年06月20日 17:22:51
3楼
电压好像有问题哦,是不是断了N线?
2.2KW电机不可能到22A电流
回复
lyq13703983100
2006年06月20日 20:06:20
4楼



同意!
回复