【请问】木结构的建筑防雷接地线如何防火?
summy11
summy11 Lv.6
2011年08月11日 10:04:11
来自于防雷减灾
只看楼主

如题,有这方面经验的人赐教下

如题,有这方面经验的人赐教下
免费打赏
jiangbo88
2011年08月11日 10:48:02
2楼
木结构引下时穿管保护。
回复
summy11
2011年08月11日 11:04:30
3楼
穿什么管子保护可以不燃烧呢,石棉管?
回复
dianqipanli
2011年08月11日 15:32:21
4楼
防雷接地线用防火吗?只要截面能够保证瞬间雷电流安全入地的话。机械和绝缘防护做好了就可以了、
回复
summy11
2011年08月11日 16:02:01
5楼
放电电流几十KA以上,柱子钢筋都可以焊化,起码几千度高温了吧,木头直接点着
回复
jy13866865852
2011年08月13日 09:49:30
6楼
你可以试试滚球法,在建筑物附近设置高于木结构屋顶的避雷针,不要和建筑相连,具体做法看看规范吧
回复
szl2007007
2011年08月13日 11:14:29
7楼
回复
逍遥翁
2011年08月13日 17:48:20
8楼
进来学习学习,
回复
jdzxg008
2011年08月13日 19:45:40
9楼
回复
humeide
2011年08月13日 22:57:04
10楼
进来学习学习,
回复
q308552452
2011年08月14日 12:12:19
11楼
难道你用铜线引下? 就算用铜线,你接地了就不同了,没见过地线会产生那么高温度的。
回复