【请问】交流接触器和热继电器能不能与微断配合?
longshaodezhu
2011年08月11日 09:34:20
来自于继电保护
只看楼主

交流接触器是不是必须和塑壳断路器组合呢,能不能和微型断路器组合?

交流接触器是不是必须和塑壳断路器组合呢,能不能和微型断路器组合?
免费打赏
lingxuct
2011年08月11日 10:58:11
2楼
微断的容量不超过63A,且极限分断能力很低,除了小电机可用D系列的小开关外,还是建议用塑壳断路器好,一是安全,二是可靠。
回复
lygguoao123
2011年08月14日 09:08:47
3楼
我们做的箱子,不超过63A的 我们一般用微断,因为这样价格低,易中标啊,。。。。没办法啊
回复
wsk9208
2011年08月15日 10:27:29
4楼
这要看所负载电机功率的大小而定了,为节约成本和安装方便一般小电机都是用微断的,我们7.5KW以下电机用的是微断,再大就用塑壳了
回复
electricity
2011年08月15日 14:53:32
5楼
你要算算短路容量如何,微断很小的。
电机小和短路电流无关啊
回复
huiyuan1111
2011年08月15日 15:03:03
6楼
D系列的小开关,
回复
karbin
2011年08月15日 16:19:30
7楼
9208说的很正确,除了小空开外,亦可用熔断器
回复
xiulin83
2011年08月15日 22:21:39
8楼
在容量和分断能力满足的情况下可以
回复
shierage
2011年08月16日 08:04:17
9楼
主要考虑负荷能力和灭弧能力
回复
bluesmap
2011年08月16日 08:09:03
10楼
微断一般极限分段能力是10KA,主要要计算短路电流看是否满足要求
回复
wgd237502158
2011年08月16日 08:44:09
11楼
这成本不是很高了吗?感觉没必要这样浪费的。我们一般都不选D型的 都是C型。
回复