凝结水如何利用
ihrqc122012
2006年06月13日 13:27:27
来自于行业脉动
只看楼主

风机盘管冷凝水现在我们一般是直接排放,现在我有一个想法想用其来冷新风,是否可行,有多大的节能效果,请大家讨论

风机盘管冷凝水现在我们一般是直接排放,现在我有一个想法想用其来冷新风,是否可行,有多大的节能效果,请大家讨论
免费打赏
shuaifengqi1975
2006年06月13日 16:22:10
2楼
凝结水的温度经过管路的输送,如果传送到新风机组的话温度可能在25度以上,与外界空气的温差比较小,另外凝结水的流量可能很难满足新风机组盘管的需要,节能效果不会太明显。个人看法不知对不对,呵呵。
回复
star_star_star
2006年06月13日 17:09:12
3楼
冷凝水温度可能过高,新风温度降不下来,如果把冷凝水集中排放至冷却水的补水箱,不知是否在夏季高负荷季节使空调系统制冷效果好一点?(见笑)
回复
yeyiln1013
2006年06月14日 00:44:28
4楼
不知道你有多少台风机盘管,要是风机盘管多且冷凝水量在的话倒是可以利用,不过管道需要较好的保温效果,冷新风后的水可以放到时冷却水补水箱,是一个好的节能建议
回复
ihrqc122012
2006年06月14日 13:53:38
5楼
27层50000M²的建筑面积,全VRV系统无冷却水,我看过一篇文章说保温做的好可到18度
回复
cjx262
2006年06月14日 14:30:50
6楼
冷凝水到新风机组还要加一个动力啊,并且它的量怎么去控制啊?
回复
shuaifengqi1975
2006年06月14日 15:01:14
7楼
不仅要保温做得好,好要在各层冷凝水管支路安装止回阀以防止冷凝水因高差问题产生倒流。
回复
spring_nt
2006年06月14日 15:53:17
8楼
好象工程挺复杂啊,如果花的精力比排放掉的成本还要大的话,我觉得没有必要。
回复
aetvc
2006年06月16日 16:52:37
9楼
比较复杂.
回复
ihrqc122012
2006年06月16日 21:58:35
10楼
问题有以下几个:
1\凝结水的温度
2\凝结水的量
3\设备成本
4\机组的设置(层高3米)
回复
ihrqc122012
2006年06月16日 22:06:12
11楼
工程图纸在这边
http://co.163.com/forum/content/1728_380843_1.htm