有几个情况一直不是很明确,提出来供大家讨论。1、16层住宅建筑,底层、二层为商铺,单层商铺面积小于300平方米,独立楼梯。2、16层住宅建筑,底层、二层为商铺,层面积大于300平方米,分隔单间面积小于300平方米,内部走廊连接两部独立楼梯。3、16层住宅建筑,底层、二层为商铺,层面积大于300平方米,分隔单间面积小于300平方米,每个分隔单元内部独立楼梯。3、16层住宅建筑,底层、二层为商铺,层面积大于300平方米,不分隔,两头设两部独立楼梯。
5、23层住宅建筑,底层、二层为商铺,单层商铺面积小于300平方米,独立楼梯。
6、23层住宅建筑,底层、二层为商铺,层面积大于300平方米,分隔单间面积小于300平方米,内部走廊连接两部独立楼梯。
7、23层住宅建筑,底层、二层为商铺,层面积大于300平方米,分隔单间面积小于300平方米,每个分隔单元内部独立楼梯。
8、23层住宅建筑,底层、二层为商铺,层面积大于300平方米,不分隔,两头设两部独立楼梯。
对于上述情况,到底哪些可以按照商业网点设置,哪些必须按照商住楼设计?对于底层二层裙房楼梯间在主楼投影线内的楼梯和外的楼梯需要按防烟楼梯设置吗?如果上部住宅超过50m了,那么底层二层的高层投影线内的独立楼梯间能否采用自然排烟?
如果上面假设内容底层、二层为物业用房或社区用房,这8个例子是否有区别。
如果底层商业,二层物业是否必须按照综合楼考虑。
[
本帖最后由 zj-nuantong 于 2011-8-11 08:54 编辑 ]
2楼
是否商业网点或商住楼以及是否需要按防烟楼梯设置都是建筑专业考虑的问题,暖通只需要按照建筑的定性设置相应的防排烟就可以了。
回复
3楼
按照商住楼考虑呗,裙楼与高层联接的按高层考虑~
回复
4楼
我们有时候啊爱钻牛角尖,非要超越规范去想些问题或做设计,结果把自己给难住了.
你按规范的要求走,不是就事不多了.
欢迎加入规划设计QQ交流群:88939291
★本群为建筑工程行业的交流群,建筑工程的设计、施工、监理、管理、图审、造价、销售等都可以在这里进行讨论,发表意见及相关消息等。
进入本群时不设条件,凡涉及建筑工程的学生、工作人士、学者等等有志之士均可加入。
★我们的口号是:多交流、多讨论、多学习!把工作做好、把工作做专、把工作做精!提高工作能力、提高工作效率、提高工作质量!
唯一一点,希望各位有问就提,有问就答。
★本群设置的目的:是为建筑工程专业的人士提供一个交流的平台.供大家共同讨论交流学习。
这个群里可能讨论的问题多而乱,但是只要有一句话对您有用,这个群就有存在的价值。
★QQ交流的特点:在于它的及时性,有问即提,有问即答。方便快捷。
回复
5楼
是否属于商住楼看《高层民用建筑设计防火规范》2.0.17和条文解释,总面积大于300算商住
回复
6楼
没啥好说的
1.定义建筑类型建筑专业的范畴,跟本专业无关
2.按照楼主给出的8种情况,只有1可以作为商业网点的条件,其他均不可
3.防烟的范畴只针对防烟楼梯间、消防电梯及其前室、合用前室,建筑需要根据建筑类型和设置要求来确定是封闭楼梯和防烟楼梯,以及是否设置消防梯和消防梯数量,这个都是建筑的范畴,与本专业无关,当然有时候建筑专业比较菜,你也必须了解一些相关内容,给建筑专业指出错误,比如本该设置为防烟楼梯间的,做成了封闭楼梯间等等。
回复
7楼
多谢各位的解答。其实这个是建筑专业的问题,我们只要按照楼梯定性考虑。但是由于大家都懂的原因(建筑师的普遍现象),呵呵,我这里必须了解一下这个,否则消审退回来我们专业更被动,要机房没有机房,要井道不够面积,很累的。