问一个问题,在施工过程中由于劳务队疏忽把飘窗的钢筋忘了预埋了,能否采取植筋的措施补上,本结构是框架剪力墙结构,墙厚250mm.
问一个问题,在施工过程中由于劳务队疏忽把飘窗的钢筋忘了预埋了,能否采取植筋的措施补上,本结构是框架剪力墙结构,墙厚250mm.
2楼
应该可以,主要看钢筋的锚固长度是否满足,因不知钢筋直径的大小无法判断。
回复
3楼
涉及主体结构的地方,个人觉得还是不要用植筋。填充墙拉结筋之类的用无所谓,老是感觉植筋不可靠。
回复
4楼
植筋是很成熟的,如果能植当然最好,不过墙厚250有点悬,锚固长度不足,要采取其它机械锚固措施,费用大了就不划算。你可以把与飘窗相连的那部分墙体敲掉,将钢筋与锚入原结构中,再用高一等级的微彭胀细石砼浇筑回去。权衡此种方法与植筋的费用情况,选择经济、易于施工的方案。
回复
5楼
如果有可靠的支座,可以植筋,植筋应有方案,并请设计院确认,最好是有变更单。植筋时应有书面交底,专人监督,专业施工,对隐蔽工程验收合格后才能浇筑砼。这虽然是一个不大不小的问题,但说明包括劳务队及贵公司在内的管理有较大问题,不排除还会出现丢这掉那的现象,引以为戒啊!
回复
6楼
感觉不怎么可靠,锚固长度不够
回复
7楼
传力点选择在主体结构上比较好,有可能的话加强两次作业内容的衔接。另外,如果可以与主体结构主筋相连最好。