植筋与锚栓相关规定总结
格格巫22
2023年04月18日 10:23:05
只看楼主

作者:yobues,来源:Structure and Art 一、植筋与锚栓分类 混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013关于植筋和锚栓的分类如图1。 图1 植筋和锚栓分类                      图2 植筋                                    图3 化学锚栓(普通及倒锥)

作者:yobues,来源:Structure and Art

一、植筋与锚栓分类

混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013关于植筋和锚栓的分类如图1。

图1 植筋和锚栓分类

   

                 图2 植筋                                    图3 化学锚栓(普通及倒锥)

                

图4 机械锚栓(膨胀型)       图5 机械锚栓(扩底型)

二、植筋与锚栓适用范围

1、植筋适用范围

《混凝土结构加固设计规范》GB 50367 - 2013 第15.2.1节,对承重构件的植筋锚固计算有明确要求:   植筋仅承受轴向力,且仅允许按充分利用钢材强度的计算模式进行设计。 现场植筋通常会对连接处进行凿毛、暴露骨料、将 作用于新旧混凝土连接处的剪力荷载由植筋连接处的新旧混凝土界面承担。

锚栓理论适用于钢筋混凝土连接,而植筋理论适用于混凝土延伸。

2、锚栓适用范围

(1)适合于结构构件连接的锚栓类型:机械锚栓中的扩底锚栓、化学锚栓中的特殊倒锥形化学锚栓。

(2)适合于非结构构件连接的锚栓类型:满足砼加固规范及后锚固规程规定的锚栓均适用。

注:非结构构件指建筑中除承重骨架体系以外的固定构件和部件,主要包括非承重墙体(墙板),附着于楼面和屋面结构的构件、装饰构件和部件、固定于楼面的大型储物架,幕墙、广告牌等。见抗规第13.1.1条及条文说明。

3、植筋与化学锚栓的区别

(1)受力方面

植筋仅能承受轴拉力。

植筋设计主要计算其锚固长度(钢筋屈服)。植筋受拉承载力按植筋材料强度屈服确定。 对植筋受拉承载力的确定 ,虽然是以充分利用钢材强度和延性为条件的,但在计算其基本锚固深度时 却是按钢材屈服和粘结破坏同时发生的临界状态进行确定的。

锚栓可以承受拉力、剪力, 以受剪为主,受拉承载力受混凝土劈裂破坏控制。 锚栓设计主要校核其承载力强度(抗拉和抗剪);

15.2.6 承重结构植筋的锚固深度应经设计计算确定 ;不得按短期拉拔试验值或厂商技术手册的推荐值采用。

【注意事项】一是故意混淆单根植筋与多根植筋 (成组植筋)在受力性能上的本质差别 ,以单根植筋试验分析结果确定的计算参数引用于多根群植的植筋设计计算 , 任意在梁、柱等承重构件的接长工程中推荐使用 10d-12d的 植筋锚固长度 , 甚至还纳人其所编制的“技术手册”到处散发 ,致使很多经验不是的设计人员和外行的业主受到误导。 这对承重结构而言 ,是极其危险的。因为多根群植的植筋,其试验结果表明, 若锚固深度仅有10d ,在构件破坏时 ,群植的钢筋不可能屈服,完全是由于混凝土劈裂而引起的脆性破坏 。由此可知这类误导所造成危害的严重性。

二是鼓励业主采用单筋拉拔试验作为选胶的依据 ,并按单筋拉断的埋深作为多根群植的植筋锚固长度进行接长设计。这种做法不仅贻害工程 ,而且所选中的都是劣质植筋胶。 因为在现场拉拔的大比拼中,最容易入选的植筋胶 ,多是以乙二胺为主成分的T31固化剂配制的。其特点是早期强度高,但性脆 、有毒 ,且不耐老化 ,缺乏结构胶所要求的韧性和耐久性 ,在使用过程中容易脱胶

(2)计算假定:  锚栓计算是采用开裂混凝土假定还是采用非开裂混凝土假定?

答: (1)加固规范第16.1.7条规定:“承重结构锚栓连接的设计计算,应采用开裂混凝土的假定。”

(2)后锚固规程规定: 1) 抗震构件 :第8.1.11条规定:“ 后锚固连接抗震验算时,混凝土的基材应按开裂混凝土计算 。”2) 非抗震构件 :①按后锚固规程第4.3.7条,对于素混凝土构件及低配筋率构件,当按后锚固规程第5.1.3条的规定判定为不开裂混凝土时,可按锚栓进行设计,否则就不能采用锚栓;②其他满足最小配筋率的钢筋混凝土、预应力混凝土, 当按后锚固规程第5.1.3条的规定判定为不开裂混凝土时,可按不开裂混凝土计算,否则按开裂混凝土计算

(3)国标《混凝土后锚固连接》(14G308)第10页第3.12条规定:“后锚固连接设计时,锚栓锚固区的混凝土基材一般均按具有裂缝情况(即开裂混凝土)考虑。仅当满足《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013第5.1.3条的要求时方可按不开裂混凝土基材考虑,但抗震设计的后锚固连接应按开裂混凝土考虑。”

4、验收

(1)验收数量、验收方式、验收要求

C.1.3 后锚固件应进行抗拔承载力现场非破损检验,满足下列条件之一时,还应进行破坏性检验:

     1 安全等级为一级的后锚固构件;

    2 悬挑结构和构件;

    3 对后锚固设计参数有疑问;
    4 对该工程锚固质量有怀疑。

C.2.2 现场破坏性检验 宜选择锚固区以外的同条件位置,应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验。锚固件为植筋且数量不超过100件时,可取3件进行检验。

C.2.3 现场非破损检验的抽样数量 ,应符合下列规定:
    1 锚栓 锚固质量的 非破损检验
        1)对重要结构构件及生命线工程的非结构构件,应按表C.2.3规定的抽样数量对该检验批的锚栓进行检验;

表C.2.3 重要结构构件及生命线工程的非结构构件锚栓锚固质量非破损检验抽样表

注:当锚栓总数介于两栏数量之间时,可按线性内插法确定抽样数量。

        2)对一般结构构件,应取重要结构构件抽样量的50%且不少于5件进行检验;
        3)对非生命线工程的非结构构件,应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验。
    2 植筋 锚固质量的 非破损检验
        1)对重要结构构件及生命线工程的非结构构件,应取每一检验批植筋总数的3%且不少于5件进行检验;
        2)对一般结构构件,应取每一检验批植筋总数的1%且不少于3件进行检验;
        3)对非生命线工程的非结构构件,应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于3件进行检验。


浙江省 建筑幕墙工程技术标准 DB33 T1240-2021第5.4.8条第4款: 后置锚栓抗拔 承载力应按照现行行业标准《混凝土结构 后锚固技术 规程》 J G J 145 的规定进行现场检测 , 现场检测值不 应小于 其设计值的 2 ;

江苏省 建筑幕墙工程技术标准DB32_T4065-2021第6.8.32 条后锚固连接的承载力验算及现场检验应符合下列规定:

a) 应按 JGJ 145 的规定对锚栓和混凝土构件的承载力进行验算;

b) 针对不同类型、规格的后置锚栓,施工现场均应进行拉拔力试验,试验值不应小于本工程中此 类型锚栓最大拉力设计值的 2 倍;

c) 必要时尚应进行锚固承载力现场非破损检验及破坏性试验,非破损检验及破坏性检验时施加荷 载应满足 JGJ 145 附录 C.4.2 条、C.4.3 条要求;

d) 锚栓拉拔力现场检验方法应满足 JGJ 145 附录 C 的相关规定。如采用化学锚栓连接,锚栓拉拔 力现场检验应在连接构件焊接工序完成后进行;

e) 对采用化学锚栓且设计使用年限为 30 年的后锚固连接,应通过耐湿热老化能力的检验; 对采 用化学锚栓且设计使用年限为 50 年的后锚固连接,应通过耐湿热老化能力和耐长期应力作用能力的检验;对采用化学锚栓且承受动荷载作用的后锚固连接,应通过抗疲劳能力检验;对寒冷地区采用化学锚栓的后锚固连接,应通过耐冻融能力检验

(2)应该注意防火情况下化学锚栓、植筋相关要求。

3.3.8  化学锚栓最高温度适用性测试应符合下列规定∶

1  当产品说明书规定的最高短期温度为40℃,最高长期温度为24℃时,应进行最高短期温度的试验;

2  当产品说明书规定了更高的使用温度范围时,应按规定的使用温度范围分别进行最高长期温度和最高短期温度下的承载力试验

3  最高长期温度下的承载力与常温参照试验的承载力之比小于1时,应按相同比例对基本抗拉性能试验得到的承载力或粘结强度标准值进行折减,确定该使用温度范围下的承载力标准值。


3.4.6   采用植筋的混凝土结构,其锚固区基材的长期使用温度不应高于50℃; 处于特殊环境的混凝土结构采用植筋时,除应按国家现行有关标准的规定采取相应的防护措施外,尚应采用耐环境因素作用的胶粘剂并按专门的工艺要求施工。

  锚栓对基材位置、长期使用温度及环境有什么要求? (本条同样适合于植筋)

 答:(1)后锚固连接不应位于基材混凝土结构塑性铰区(见后锚固规程第8.1.9条);

 (2)锚固区基材的长期使用温度不应高于50 (见后锚固规程第3.3.10条、第3.4.6条); (加固规范第15.1.6条规定为60oC)

 (3)处于特殊环境(如高温、高湿、介质腐蚀等)的混凝土结构采用后锚固连接时,除应按国 家现行有关标准的规定采取相应的防护措施外,尚应采用耐环境因素作用的锚固胶,并按专门的工艺要求设计(见后锚固规程第3.3.10条、第3.4.6条及加固规范第15.1.6条)


5、参考规范