CT这样接线行不行,有没有危险
bytlym
bytlym Lv.3
2011年08月10日 20:46:43
只看楼主

这样接线行不行,见附图,在现场遇到这一情况,改的话来不及了,我认为是可以的,只不过是AC相没有显示,也就是说AC相CT没意义,不过是可以通电运行的,因为CT是可以短路的,现在现场的电工说怕有危险,

这样接线行不行,见附图,在现场遇到这一情况,改的话来不及了,我认为是可以的,只不过是AC相没有显示,也就是说AC相CT没意义,不过是可以通电运行的,因为CT是可以短路的,现在现场的电工说怕有危险,

3CT+1PA.jpg

免费打赏
yj541659993
2011年08月14日 20:21:56
32楼
互感器点多,一个就可以了。。
回复
bytlym
2011年08月15日 10:44:18
33楼
谢谢,说的非常有道理,也很详细,可以这么说,电流互感器确实上端子了,然后在接地的,只要是有电流互感器都是上端子的'
回复
wyzh9
2011年08月15日 10:58:28
34楼
完全正确的,相当于把电流表接线短路了嘛。只是搞不懂,两只电流表也不及一只大的电流互感器呀。
回复
dandan0412
2011年08月15日 18:26:50
35楼
没有问题的,要相信自己,相信科学
回复
juju-snz
2011年08月15日 21:57:16
36楼
没问题呀!现场改造什么情况都可能遇上,符合规程就可以啦.
回复
feiniao0003
2011年08月15日 22:04:12
37楼
没有问题,只显示B相电流,楼主何不再加两个电流表啊
回复
lswq123
2011年08月15日 23:27:14
38楼
没有问题,可以这样接
回复
电气小刀
2011年08月16日 08:34:10
39楼
路过,路过,顺便学习,但是不是很了解,因为没有研究过ct
回复
guoqi1230
2011年08月16日 09:06:03
40楼
不错 学习了 ~出去省钱的 是不是可以不接A C向电流互感器
回复
haihuner
2011年08月16日 21:43:05
41楼
完全可以,电流回路的接线是有严格规定和注意事项的,互感器引出线最好先接入端子排,再进行下一步接线。