这样接线行不行,见附图,在现场遇到这一情况,改的话来不及了,我认为是可以的,只不过是AC相没有显示,也就是说AC相CT没意义,不过是可以通电运行的,因为CT是可以短路的,现在现场的电工说怕有危险,
这样接线行不行,见附图,在现场遇到这一情况,改的话来不及了,我认为是可以的,只不过是AC相没有显示,也就是说AC相CT没意义,不过是可以通电运行的,因为CT是可以短路的,现在现场的电工说怕有危险,
32楼
互感器点多,一个就可以了。。
回复
33楼
谢谢,说的非常有道理,也很详细,可以这么说,电流互感器确实上端子了,然后在接地的,只要是有电流互感器都是上端子的'
回复
34楼
完全正确的,相当于把电流表接线短路了嘛。只是搞不懂,两只电流表也不及一只大的电流互感器呀。
回复
35楼
没有问题的,要相信自己,相信科学
回复
36楼
没问题呀!现场改造什么情况都可能遇上,符合规程就可以啦.
回复
37楼
没有问题,只显示B相电流,楼主何不再加两个电流表啊
回复
38楼
没有问题,可以这样接
回复
39楼
路过,路过,顺便学习,但是不是很了解,因为没有研究过ct
回复
40楼
不错 学习了 ~出去省钱的 是不是可以不接A C向电流互感器
回复
41楼
完全可以,电流回路的接线是有严格规定和注意事项的,互感器引出线最好先接入端子排,再进行下一步接线。
回复