CT这样接线行不行,有没有危险
bytlym
bytlym Lv.3
2011年08月10日 20:46:43
只看楼主

这样接线行不行,见附图,在现场遇到这一情况,改的话来不及了,我认为是可以的,只不过是AC相没有显示,也就是说AC相CT没意义,不过是可以通电运行的,因为CT是可以短路的,现在现场的电工说怕有危险,

这样接线行不行,见附图,在现场遇到这一情况,改的话来不及了,我认为是可以的,只不过是AC相没有显示,也就是说AC相CT没意义,不过是可以通电运行的,因为CT是可以短路的,现在现场的电工说怕有危险,

3CT+1PA.jpg

免费打赏
tflash
2011年08月11日 15:54:18
12楼
一般习惯于将电流互感器接在A、C相上,只要不开路就OK。接在B相上也可以的。从本图来看:只有一个互感器的话计量是不准的,有两个的话还行。
回复
tflash
2011年08月11日 16:03:28
13楼
一般情况下CT是不允许开路的,有很多人因为不信这个邪去见马克思了。不过有一种情况可以,就是当一次侧没有负荷时(没有电流),那么可以开路,不会有高电压,这个我试过。只是要保证一次侧没有负荷,否则……建议还是把CT是不允许开路的当作一个原则吧。
回复
wxdchgs
2011年08月11日 16:11:18
14楼
完全可以使用呀!
为了更安全也可以在A、C相互感器二次端子处再加短路线。
回复
rk5707
2011年08月11日 16:45:18
15楼
恭喜楼主!
你答对了!
169342340 电气交流群
回复
ymwenfeng
2011年08月11日 17:26:06
16楼
学习!
回复
fengzhi-a
2011年08月11日 20:28:58
17楼
原理图木有问题,丹原理图和实际接线是有差别的
回复
sanshitalang
2011年08月11日 21:19:15
18楼
理论是可以的,但实际没做过,希望你做后给个结果怎样
回复
fengci1
2011年08月12日 00:01:32
19楼
没有什么问题
回复
wjy8741503
2011年08月12日 09:35:54
20楼
CT可以短路,但是不能断路
回复
wangjiafeng246
2011年08月12日 12:06:04
21楼
回复

相关推荐