这样接线行不行,见附图,在现场遇到这一情况,改的话来不及了,我认为是可以的,只不过是AC相没有显示,也就是说AC相CT没意义,不过是可以通电运行的,因为CT是可以短路的,现在现场的电工说怕有危险,
这样接线行不行,见附图,在现场遇到这一情况,改的话来不及了,我认为是可以的,只不过是AC相没有显示,也就是说AC相CT没意义,不过是可以通电运行的,因为CT是可以短路的,现在现场的电工说怕有危险,
2楼
没问题,就显示B相电流。只要不脱线,就不会有危险。
回复
3楼
楼主的接线是正确的啊
回复
4楼
不错啊。可以这样。
回复
5楼
可以短路,不能断路
回复
6楼
不仅仅按图这样接就不允许开路,电流互感器本身就不允许开路的,开路二次有高电压
回复
7楼
没问题,电流回路不允许断路,电压回路不允许短路。
回复
8楼
接线是正确的
回复
9楼
没得问题哈,这样测试一向电流
只要不断路,危险是不存在的哈
回复
10楼
1和3 这2只互感器为何要装呢?钱多了?
回复
11楼
开路就有高压吗?不一定吧,要看你是什么样的电流互感器的。
回复