这样接线行不行,见附图,在现场遇到这一情况,改的话来不及了,我认为是可以的,只不过是AC相没有显示,也就是说AC相CT没意义,不过是可以通电运行的,因为CT是可以短路的,现在现场的电工说怕有危险,

这样接线行不行,见附图,在现场遇到这一情况,改的话来不及了,我认为是可以的,只不过是AC相没有显示,也就是说AC相CT没意义,不过是可以通电运行的,因为CT是可以短路的,现在现场的电工说怕有危险,

3CT+1PA.jpg

免费打赏
xueld
2011年08月10日 22:32:55
2楼
没问题,就显示B相电流。只要不脱线,就不会有危险。
回复
tsctwlx
2011年08月10日 23:14:05
3楼
楼主的接线是正确的啊
回复
yugzh168
2011年08月11日 08:04:51
4楼
不错啊。可以这样。
回复
dylan3940
2011年08月11日 08:14:57
5楼
可以短路,不能断路
回复
prince810729
2011年08月11日 09:18:25
6楼
不仅仅按图这样接就不允许开路,电流互感器本身就不允许开路的,开路二次有高电压
回复
默石
2011年08月11日 10:41:00
7楼
没问题,电流回路不允许断路,电压回路不允许短路。
回复
dgbyls
2011年08月11日 10:58:25
8楼
接线是正确的
回复
withoutyou456
2011年08月11日 11:27:33
9楼
没得问题哈,这样测试一向电流
只要不断路,危险是不存在的哈
回复
yzaolong
2011年08月11日 12:06:53
10楼
1和3 这2只互感器为何要装呢?钱多了?
回复
anhuidiangong
2011年08月11日 15:34:24
11楼
开路就有高压吗?不一定吧,要看你是什么样的电流互感器的。