机械加压送风量的风速法我就不说了,有个疑问是:按照规范机械加压送风系统组合方式不同起风量相差也很大,看下面图片。这两种不一样的组合方式的风量相差近15000.可是如果用风速法来算应该是一样的啊。不知道是不是我哪里理解错误,请前辈多多教诲
机械加压送风量的风速法我就不说了,有个疑问是:按照规范机械加压送风系统组合方式不同起风量相差也很大,看下面图片。这两种不一样的组合方式的风量相差近15000.可是如果用风速法来算应该是一样的啊。不知道是不是我哪里理解错误,请前辈多多教诲
2楼
就那1和2中的防烟楼梯间来对比。我很不理解啊。。求赐教
回复
3楼
大家都不削于回答吗?
回复
4楼
你的表格有误啊!建议你好好去看下规范的表格
[
本帖最后由 szdingo 于 2011-8-11 11:18 编辑 ]
回复
5楼
表格不可能有错的啊,我是从陆的红皮书里剪下的,和高规的数据一样的。我的问题是,防烟楼梯间及前室只向楼梯间加压送风的风量用风速法计算怎么算?防烟楼梯间及合用前室分别向楼梯间和合用前室加压送风,用风速法计算风量怎么算?我觉得都用风速法来算风量都是一样的啊,但是查表格就相差很大。是不是风速法中开启门面积的取值问题啊?不知道有没有人明白我的意思。我是刚毕业的,不往前辈多多赐教啊!!
回复
6楼
哦!!是这个问题!
个人建议:1、防烟楼梯间及前室只向楼梯间加压送风的风量用风速法计算时,开启门得面积需要加上前室的门;2、防烟楼梯间及合用前室分别向楼梯间和合用前室加压送风,用风速法计算风量时,计算楼梯间的加压送风就只加楼梯间的门,计算合用前室的加压送风就只加合用前室的门!
希望能帮到你,也希望其他高手给出指导!
回复
7楼
表里的值并非单纯通过计算得来的
我们一般只查表,根据单双扇门及数量修正即可,风速法给出的公式浮动参数取值范围太宽,不同取值计算结果偏差大,这是我不用此公式计算的主要原因,且表格里的公式是根据计算、调研等结果给出的最给力的组合,还有一点要更正的是只送楼梯、前室不送风时,风速法计算门的面积只计楼梯与前室之间的门,而无需叠加前室的门。
回复
8楼
感谢1楼的回答
回复
9楼
同意楼上的,一般按规范查表修正。
回复
10楼