这种情况用电缆沟还是桥架?电缆沟的尺寸应该怎么选?
gxh-1983
gxh-1983 Lv.3
2006年06月13日 10:35:16
只看楼主

现在做一个一梯三户11层的小高层,集中抄表,电表箱放在架空层设备间内,从设备间到强电井有一段距离,架空层高2.2米,梁高0.4米,如果用桥架从梁下走的话,桥架距地只有1.8米,应该不行吧?如果用电缆沟,33户,一户进3*10的BV线,电缆沟应该选多大的尺寸?电缆沟的一层支架上可以铺几层电缆?我是新手,望大家帮忙!

现在做一个一梯三户11层的小高层,集中抄表,电表箱放在架空层设备间内,从设备间到强电井有一段距离,架空层高2.2米,梁高0.4米,如果用桥架从梁下走的话,桥架距地只有1.8米,应该不行吧?如果用电缆沟,33户,一户进3*10的BV线,电缆沟应该选多大的尺寸?电缆沟的一层支架上可以铺几层电缆?我是新手,望大家帮忙!
免费打赏
zzhspeed
2006年06月16日 23:09:31
12楼
只要不让人能进去就没问题,控制不了就走地下
回复
cahnaw
2006年06月23日 21:22:21
13楼
还是用桥架比较好,水电站内专门走电缆的电缆夹层都只要
回复
雨过天晴
2006年06月24日 10:32:23
14楼
强弱电井为什么不能交换位置?
回复
mmhwe
2006年06月24日 15:58:16
15楼


就算换了也不好处理
回复
huanghesheng
2006年06月24日 18:58:33
16楼
按《低压配电设计规范》GB50054-1995第5.6.13条:桥架距离地面的高度,不宜低于2.5米。还是采用电缆走电缆沟为好。
回复
eyu1023
2006年06月25日 22:29:21
17楼
用桥架也是可以的,加盖板密封
回复
xingyu163
2006年06月28日 22:21:36
18楼
偶也觉得还是按规范做,用电缆沟较好。
回复
luo_qiufeng
2007年03月12日 15:42:39
19楼
欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片
回复

相关推荐

APP内打开