请教:"Y0/Y0/开口"电压互感器二次侧接地保护
zz487
zz487 Lv.2
2006年06月13日 09:14:11
来自于变压器
只看楼主

如题,二次侧接地保护继电器如何选型?能否说明原因.请大家多多帮忙,谢谢

如题,二次侧接地保护继电器如何选型?能否说明原因.
请大家多多帮忙,谢谢
免费打赏
jk_00
2006年06月13日 09:58:11
2楼
DY-23/60C
回复
zz487
2006年06月13日 10:23:58
3楼
DY-23好象是过电压继电器,这里不是应该选低电压继电器吗?
回复
zz487
2006年06月13日 10:41:09
4楼
如下图,请帮忙分析二次检测部分是否正确?
回复
zz487
2006年06月14日 22:34:01
5楼
自己顶一下.
回复
hkshaochanggen
2006年06月14日 22:50:30
6楼

应改为DY-32/60C
回复
zz487
2006年06月15日 22:18:16
7楼
我问的不是绝缘监察继电器的选型问题.可能我没说清楚.
确切的说,是当二次侧中性点经击穿保险接地后,二次侧可以进行接地检查.我想问的是做这个接地检查的继电器型号?
回复
zz487
2006年07月04日 11:05:46
8楼
自己顶一下,各位帮帮忙
回复
jk_00
2006年07月05日 09:13:21
9楼
对不起,前段时间忙.把这事给忘了.
我看了你的图纸.
正常的二次侧接地检查是由A相或C相电压小母线(可以用转换开关转换)接出CJ-32 ,60V,其接点用于发信号。
你的图纸中,是由PT中性点引出电压继电器。中性点电压正常为0,三相不平衡或单相接地时产生偏移,我想用一般的电压继电器都行。只是整定值我还说不准。
回复
zz487
2006年07月19日 12:50:52
10楼
那么请问:正常情况下,由A或C相接出的电压继电器两端承受的电压是多少?
回复