10栋32层的住宅小区,为什么要设置两个18立方的屋顶消防水箱呢?(分别在不同的楼栋,两个水箱的高度差不多)
10栋32层的住宅小区,为什么要设置两个18立方的屋顶消防水箱呢?(分别在不同的楼栋,两个水箱的高度差不多)
2楼
找个做消防的厂家,让他们提供一份样本看看就是了!!
回复
3楼
如果消防是一个系统的话,做一个消防水箱就行了,不用做两个!一个水箱放在最高处就行了!!
回复
4楼
消防水箱是否要分别设一根管子和消防栓低区和高区分别连接呢?如果有喷淋系统是否也要一根管子和喷淋系统连接呢?
回复
5楼
这个小区应该分期做的 如一期和二期 由于之间有间隔 所以做了两个
回复
6楼
版主说法有失偏颇!这也正是消防区域集中供水需要解决和克服几个问题之一,举反例:如果该处高位水箱漏水需要停水检修,是不是整个小区最不利处(应该是多点)以及消防最初30s用水量就没有了!如果赶上消防主泵(含备泵)故障(故障原因很多,诸如停电、电机烧坏等情形),是不是整个小区某处发生火灾,最初消防10分钟消防用水量无法满足呀?设置两个高位水箱就是基于此原因。个人以为如果小区有多栋高层,且高度相近的情形,应慎用区域消防集中供水系统?本人已经将个别疑难问题放到论坛上,供各位达人研究讨论。
回复
7楼
有的地方要求不一样了,我做的海南的项目就要求设置两个消防水箱
回复
8楼
消防水箱如果漏水的话,水箱液位计会在消控室显示的!
回复
9楼
没做过两个消防水箱的项目~~
回复
10楼
求学习
回复
11楼
没碰到过做两个消防水箱的项目,但是6楼的分析不错,多个高层建筑设置两个水箱,就像水泵一样,一用一备
回复