2楼
避雷针究竟是要布置在构架上还是要独立,根据你计算全所的保护范围确定,220kV场地保护也可以使用独立避雷针的。参考国家电网公司最新的典型设计。多看多阅读,你就明白了
回复
3楼
同意2楼意见,避雷针的保护是有保护范围的,用什么要看现场环境。如果我没猜错,楼主那里的66KV避雷针是处于较空旷地形,而220KV的设备区建筑相对密集一些,所以有这个说法。具体计算方法可以看看高电压这本教材。
回复
4楼
变电站的66千伏及以下避雷针要求独立的主要是考虑防止反击作用。工作电压越低越怕反击。
回复
5楼
应该不是考虑保护范围和建筑的密集程度 一定还有别的原因?
谁还有别的见解或是有资料提供给我吗?谢谢了!!
回复
6楼
找到答案了 有想知道了吗?
回复