为什么变电站的66千伏避雷针要是独立的 ?
ln01
ln01 Lv.2
2006年06月13日 07:40:07
只看楼主

而220千伏的避雷针是建在构架上的?请高人指教

而220千伏的避雷针是建在构架上的?
请高人指教
免费打赏
zsq_nj
2006年06月13日 10:30:52
2楼
避雷针究竟是要布置在构架上还是要独立,根据你计算全所的保护范围确定,220kV场地保护也可以使用独立避雷针的。参考国家电网公司最新的典型设计。多看多阅读,你就明白了
回复
hkgd8848
2006年06月13日 22:34:37
3楼
同意2楼意见,避雷针的保护是有保护范围的,用什么要看现场环境。如果我没猜错,楼主那里的66KV避雷针是处于较空旷地形,而220KV的设备区建筑相对密集一些,所以有这个说法。具体计算方法可以看看高电压这本教材。
回复
lhdlgmz
2006年06月13日 22:38:03
4楼
变电站的66千伏及以下避雷针要求独立的主要是考虑防止反击作用。工作电压越低越怕反击。
回复
ln01
2006年06月14日 07:50:03
5楼
应该不是考虑保护范围和建筑的密集程度 一定还有别的原因?
谁还有别的见解或是有资料提供给我吗?谢谢了!!
回复
ln01
2006年06月21日 08:22:41
6楼
找到答案了 有想知道了吗?
回复