大金空调变频多联MX系列空调试运转
shenajiujiuwoba
2006年06月13日 02:31:54
来自于中央空调
只看楼主

变频多联MX系例空调试运转 <讲义稿>多联空调系统一台室外机可连接多台室内机,解决了安装空调场地的空间问题。大金超级多联系统以其出色的节能性和强力运转效果在空调行业中可称第一,一直走在空调前沿,大金空调具有多种节能和舒适控制功能,及轻巧而紧凑的外型能与任何住宅的墙面和谐相配,优先房间设定功能可带来更多的方便,先要了解功能及作用,才能安装调试好机器设备。(一) 变频多联控制功能⑴ 运转模式组成部分:用户选择模式,安装、维修时强制运转模式(强制模式外机P板可设定功能)用户对选择不同模式的房间,选择等待模式(运行灯闪烁、制热、制冷运转)

变频多联MX系例空调试运转 <讲义稿>
多联空调系统一台室外机可连接多台室内机,解决了安装空调场地的空间问题。大金超级多联系统以其出色的节能性和强力运转效果在空调行业中可称第一,一直走在空调前沿,大金空调具有多种节能和舒适控制功能,及轻巧而紧凑的外型能与任何住宅的墙面和谐相配,优先房间设定功能可带来更多的方便,先要了解功能及作用,才能安装调试好机器设备。
(一) 变频多联控制功能
⑴ 运转模式组成部分:用户选择模式,安装、维修时强制运转模式(强制模式外机P板可设定功能)用户对选择不同模式的房间,选择等待模式(运行灯闪烁、制热、制冷运转)
⑵ 频率控制功能:根据每一房间的温度与遥控器设定温度之差确定与每一房间制冷、制热量相应频率,PI脉冲宽度控制→20秒扫描→目标频率→指令频率 →限制频率→保持频率。
⑶ 预热运行功能:当外界温度低于-5℃或排气管温度低于-5℃时,在开相运行中的变频器启动(当温度高于-3℃时,自动关闭)
⑷ 四通阀调节:在制冷、除霜运行中通电、制热期间不导电。当停机时,为了降低噪音给四通阀电压线卷延长150秒钟后断电。
⑸ 四通阀运行补偿:当四通阀转换开始运行时,输出运行频率55HZ,约70秒钟可获得启动四通阀所需的压力差,来推动四通阀。
⑹ 排出管控制:用排出管温度来计算压缩机内部温度。当排出管温度,超过固定温度时,运行频率被限止,防止压缩机温度上升超高。
⑺ 输入电流控制:压缩机运转期间,通过“CT”感应器探测监控,输入电流。根据输入电流,设定频率值(制冷外气温高于39℃,制热高于17℃电流减弱控制)。
⑻ 制冷时的防止冻结控制功能:制冷期间,室内机发出的信号可限制运行频率并控制室外风扇,这样可防止室内热交换器结冻。
⑼ 制热峰值切断控制:制热期间,室内机发出的信号可限制运行频率并控制室外风扇,从而防止异常高压。
⑽ 外机风扇控制:风扇ON控制用于电气部件冷却。制热时,当外界温度高于10℃时,关闭风扇30秒钟;温度低于4℃时,风扇调节为L档。制冷时,当外界温度低于38℃时,风扇调节为L档。
⑾ 冷却电气部件功能:压缩机停止3分钟,散热片热敏电阻温度高于75℃风扇强制ON运转(保护变压器和电气部件)。
⑿ 防止湿运转功能:制冷运转时,外界空气温度低于10℃,热交换器温度低于18℃持续15分钟,压缩机运转停止,根据外界温度停止运行,当外界温度低于0℃时,压缩机运行停止。
⒀ 除霜控制:制热时压缩机启动6分钟,运行或除霜结束已过40分钟后,根据外界温度和热交换温度来判断除霜(4℃-12℃判断温度)
⒁ 电动阀控制:接通电源时,电动阀完全关闭,压力平衡控制,气管等温控制运行开始时,电动阀控制,频率改变控制,除霜控制,油回收控制,排出管温度异常控制。
⒂ 冷媒不足控制:如果输入电流,低于规定值,而频率高于规定值,则可认为冷媒不足;如果排出管温度高于目标值20℃,电动阀开度为450脉冲(最大值)应判定为气体不足(排气管温度为125℃时停机、116℃时频率减弱、110℃~114℃时保持)
⒃ SCR(涡旋压机)启动故障检测:启动时,为了防止压缩冷冻油的过压缩运行可在规定时间内,通过低频率运行,排出冷冻机油。
⒄ 风口自动摆动功能:制热运转期间上下摆动为60度范围内制冷运转期间上下摆动为40度范围内。
(二) 变频多联机可设定功能:
⑴ 优先房间设定键SW4:想保证强力充分的功率时,在断开电源的状态下进行优先房间设定,需对应优先的房间拨动开关为ON(A/B/C/D房间)但只能选择一间房。
⑵ 强制运转键SW1:按压外机P板强制运转键SW1后强制运转,但想再次强制运转时,按SW1后经过3秒钟再次按压强制运转键SW1,再次强制运转。
⑶ 冷暖气切换按键SW2:当拨动SW2开关时H为制热模式,L为制冷模式。
⑷ 冷热模式固定使用时,请使用连接器(S100插件):
※ 制冷模式固定档c,短接(1)-(3)管脚
※ 制热模式固定档h,短接(3)-(5)管脚
⑸ 配线校正功能SW3:配线校正,按配线校正开关SW3后的15-20分钟内自动校正错误的连接配线。如果自动校正失败LED1-4全部闪烁(或其一个多个点壳异常停止);如果配线校正完成LED1-4轮流闪烁。
(三) 配管极限范围:
冷暖型:2Mχ52H 室外机到所有室内机配管长度为35米
(连接各个室内机最长25米)
3Mχ68H 室外机到所有室内机配管长度为40米
(连接各个室内机最长25米)
免费打赏
shenajiujiuwoba
2006年06月13日 02:32:19
2楼
※:室外机到最低室内机高低差15米,室内机高低差7.5米之内
4Mχ80H 室外机到所有室内机配管长度为70米
(连接各个室内机最长25米)
※:室外机到最低室内机高低差15米,室内机高低差7.5米之内
(四) 冷媒管的安装工序:
⑴ 铜管焊接时需用0.2-0.5kg/cm2氮气保护焊接,防止铜管内产生氧化皮铜管焊好后要氮气冲吹除铜管内,焊渣及杂质防止脏堵电动阀年。
⑵ 氮气检漏试验:先氮压3kg/cm2查大漏,要求3分钟观察,再氮压升到15kg/cm2 ,3分钟观察,最后升到28kg/cm2检查压力表接充氮口处,保持氮压24小时±0.5 kg/cm2 (温度变化1℃,压力变化0.1 kg/cm2)
⑶ 纳子及接头的紧固:将扩口的中心对齐,用于将扩口螺帽转3-4圈,然后用扳手将螺帽完全拧紧,拧紧扩口螺帽时,最好使用力短扳手以防损坏。扩口螺帽和漏气
1/4英寸(6.0m/m) 拧紧力矩 144-175kgf/cm
3/8英寸(9.5m/m) 拧紧力矩 330-407kgf/cm
1/2英寸(12.7m/m) 拧紧力矩 505-615kgf/cm
5/8英寸(15.9m/m) 拧紧力矩 630-769kgf/cm
※:如果拧的太紧螺帽热胀冷缩会裂开(约1-3年时间左右)
(五) 抽真空和漏气检查:
⑴ 在开始抽真空之前,先检查真空泵,压力表为760mm/Hg。
⑵ 将压力表和真空泵连接到室外机的维修口(用带顶针的气管)。
⑶ 启动真空泵,抽出回路中的空气,至少要抽60分钟以上,一直抽到压力表,指示到-0.1mpa(760mm/Hg)。
⑷ 检查达到真空状态以后,关闭表阀和真空泵,观察10-15分钟,是否保持恒定。如果压力升高,说明回路中有水分或漏点,检漏后再次抽真空。
⑸ 真空工作结束后,使用4m/m内六角扳手,打开气管、液管阀门及帽,再检查一下有否漏。
(六) 并非故障:
⑴ 不马上运转,保护压机,停止再运转3分钟后再启动运转。
⑵ 制热运转,风不马上吹出,空调机正在加热约需1-4分钟预热(防止吹冷风)。
⑶ 制热运转中,自动停止,有流水声,正在熔化室外机单元设备上结的霜大约等待3-5分钟。
⑷ 室外机设备出水,制热时,化霜水;制冷时,冷凝水,包括除湿水。
⑸ 内机有异味:房间、家具等气味及香烟的气味,被吸到内机再吹出来的气味。
⑹ 不运转,运转灯灭:是否停电;是否保险丝断。
⑺ 制热、制冷效果不佳:空气漏网脏?门窗开着?风量调节,风向调节是否适合(制热时,暖空气轻,风量最佳开大档)
⑻ 中途停止运转,运转指示灯闪烁,空气滤网脏?或连接在多联机系统内机模式是否相同,断电在送电试一下,或用遥控检查故障代码。
⑼ 运转指示灯闪烁,模式不统一,当有优先房间设定,所设定房间的室内机的运转模式为优先。如果全负荷运转时,为使功率集中在这台室内机上,其它房间的室内机的运转有时会暂时停止。如果2台以上没有优先房间设定的室内机,在不同运转模式下运转时,最先被操作的室内机开始运转,而其它的室内机则不运转,只是运转灯闪亮(不是故障)。没有运转的室内机在最先运转的室内机停止运转时,才开始按照被设定的模式运转。
※:当A机制热,B机制冷运转模式,A机优先制热。当A机温度到停机,B机就会制冷运转。
(七) 智慧眼功能:
FTX内机装有智慧眼节能功能,当启动智慧眼传感灯点亮,这时如果房间内无人时,20分钟后,开始节能运转(当有人回房间时,自动回到原来设定的运转)制热时比设定温度-2℃,制冷时比设定温度+2℃,除湿时比设定+1℃运转,送风运转时将风量稍稍减小。
智慧眼可调纵向转动角度40度,横向转动角度50度,距离5米以内,可以调节智慧眼传感器的角度来改变感知区域。
(八) 自然凉风功能:自然凉风,当使用自然凉风运转可以形成1/5脉动状温度,使睡眠更舒适(舒适节律状温度波动)。
(九) 故障代码,故障说明:
系统: U0 缺冷媒
U2 电源异常
U4 室内外信号有故障(或P板有故障)
U5 室内及遥控器有故障
室内: A3 排水故障
A5 防止冻结功能、高压控制
A6 风扇电机故障(霍尔元件)
C4 热交热敏电阻
C5 热交热敏电阻
C9 室温热敏电阻
CA 排出热敏电阻
室外: E5 排出管温度异常 125℃故障6次关闭缺冷媒,有空气
E6 压机启动故障,阀门外P板,电子阀故障4次关闭
F3 排气管温度异常 125℃故障6次关闭缺冷媒,有空气
H8 互感检测故障,电流小于1.00-1.25A/ 4次关闭
H9 外界热敏电阻故障
J3 排出管热敏电阻故障
J6 热交换热敏电阻故障
J9 气管热敏电阻故障
L4 辐射翅片热敏电阻故障90℃/ 4次关闭(室外风扇故障)
P3 翅片热敏电阻故障
P4 翅片热敏电阻故障

(十) 热敏电阻:
⑴ DOT 排出管热敏电阻(控制排出管温度,控制运行频率)
⑵ DCB 热交换热敏电阻(控制目标排气温度,电动阀开度值)
⑶ DGA 气管热敏电阻 (控制A室内机)
⑷ DGB 气管热敏电阻 (控制B室内机)
⑸ DGC 气管热敏电阻 (控制C室内机)
⑹ DGD 气管热敏电阻 (控制D室内机)
⑺ DLN 室内液管热敏电阻(制冷时用于超强制冷控制)
⑻ DCN 室内热交后热敏电阻(用于控制排出管目标温度,防冻结,配线检查)
⑼ DGN 冷媒气管热敏电阻(用于气管等温控制,控制电动阀开启度)
调试检查中注意事项:
⑴ 维修时,关断电源,拨出插头或使用固定开关连线的,需在开关上挂牌通知在检查中,如果一定要通电检测电路,不要接触设备中任何带电部分,以防触电。
⑵ 在检修中需排出冷媒时,注意安全,当心液体冷媒排出时烫伤人体。冷媒排出时,不能动火焊接,冷媒遇到明火会产生毒气。首先要在通风良好处完全排放冷媒气体,在做好工作的前提下,安全第一。
回复
goto123
2006年06月27日 22:24:47
3楼
好文章!
回复
mmsmallfish
2006年08月25日 09:41:39
4楼
非常好
回复
mdajh
2007年08月08日 09:58:57
5楼
雪里送碳,好极了.
回复
zdf117439
2008年02月06日 17:11:01
6楼
大金空调RMX140JVMC9出现E7是什么故障?有时断电半个小时再开机,又能正常开起来!有时又不行!开起来的时候我看到两个风扇也转的正常,我量了风扇电机的阻值也正常!
回复
90lover
2008年02月17日 16:28:27
7楼
谢谢了。楼主
回复
lious321
2008年02月22日 11:49:37
8楼
谢谢了
回复

相关推荐

APP内打开