请教各位大侠,电容辅柜是如何实现?查了一下站内没找到。1、是不是与电容主柜共用控制器?辅柜的控制信号来自电容主柜接触器的辅助开关触点?2、电容主柜与辅柜电容成对投入及切除?3、电容主柜要不要留一只电容单独投切不与辅柜配对以免造成投切电容过大导致投切振荡?

请教各位大侠,电容辅柜是如何实现?查了一下站内没找到。
1、是不是与电容主柜共用控制器?辅柜的控制信号来自电容主柜接触器的辅助开关触点?
2、电容主柜与辅柜电容成对投入及切除?
3、电容主柜要不要留一只电容单独投切不与辅柜配对以免造成投切电容过大导致投切振荡?
免费打赏
铁牛66
2006年06月12日 21:02:51
2楼
1、一般情况下都是辅柜与主柜共用一个控制器,其控制信号直接来自控制器的输出触点,只有在控制的输点不够时才利用接触器的辅助触点来控制。但也不一定是用在辅柜中,在主柜中也一样可以实现。
2、电容主柜与辅柜没必要成对控制,那样控制信号的接给比较麻烦。
3、没有必要留一只电容单独投切,只要每级电容器的容量分配好了,一般是不会造成投切振荡的。除非控制器有问题。
回复
石大头
2006年06月12日 21:53:39
3楼



说的比较详尽!!
回复
jxbamboo
2006年06月12日 21:55:11
4楼
谢了
回复
tianzhijj
2006年12月21日 14:42:44
5楼
我们公司好像都是用接触器的辅助触点来控制副柜的接触器,然后就是每次投入都是一对,这样是不是不太好啊?
回复
wkdlld
2006年12月21日 17:01:08
6楼
我们的标准做法是用主柜的接触器的辅助触点来控制辅柜的接触器,达到控制电容投入的目的!这样比较简单,直观!