真空断路器和SF6断路器的使用有什么区别?
dw1919_0
dw1919_0 Lv.5
2006年06月12日 15:01:33
来自于断路器
只看楼主

真空断路器和SF6断路器的使用有什么区别?

真空断路器和SF6断路器的使用有什么区别?
免费打赏
zhaosin163
2006年06月12日 15:10:28
2楼
开断时灭弧介质不同,一个真空,一个是SF6绝缘气体
回复
dw1919_0
2006年06月12日 15:29:23
3楼
什么情况下使用真空,什么情况下使用SF6?
回复
xinxirong
2006年06月12日 16:17:05
4楼
SF6的来弧能力较强一点吧?
回复
wdl820225
2006年12月18日 13:00:09
5楼
SF6气体具有较强的绝缘特性和灭弧能力,最大的特点是不会出现再燃。。。
回复
panshuoguang
2006年12月19日 21:15:38
6楼
按照环境选择,一般情况两者都可以。
回复
lwei020420
2006年12月23日 09:05:56
7楼
使用没有区别,有的设计是真空的,有的是SF6。
回复
scor_163
2006年12月23日 22:03:20
8楼
它们使用的地方都一样把 应该没什么不一样
回复
shaofuqiang1958
2006年12月24日 23:30:32
9楼
40.50KV及以下最好用真空断路器其特点是短路开断电流高.而SF6不高.66KV及以上如果用真空的工艺达不到要求.所以绝大多数用SF6的.
回复
lin79228
2006年12月25日 10:23:06
10楼
在能使用真空断路器的情况下不建议使用SF6的,因为SF6断路器在国内维护起来还是很复杂的,各种技术指标要求的很高,麻烦的要命,不知道我们单位怎么想的 弄的我都头疼
回复
tely-007
2006年12月25日 18:04:52
11楼
SF6的开断寿命要小于真空的吧
回复

相关推荐

APP内打开