住宅地下储藏间防排烟问题
whgp9903
whgp9903 Lv.3
2011年08月09日 15:48:43
来自于通风排烟
只看楼主

不少项目,大底盘车库,地上很多住宅,住宅部分地下室设小储藏间,达到每户一个,单楼座储藏间总面积大约300平米。部分储藏间有自然采光通风的窗井!问题:开多少采光通风井,住宅部分地下室储藏可以不做排烟系统?我的理解:如果未开窗部分储藏间的总面积小于200平米,并且走道上开窗面积大于2%,可以不做防排烟系统。但还是心存疑虑,因为规范上也并没有说,200平米是是一指个防火分区的。如果按照大底盘车库论的话,都超200平米了。

不少项目,大底盘车库,地上很多住宅,住宅部分地下室设小储藏间,达到每户一个,单楼座储藏间总面积大约300平米。部分储藏间有自然采光通风的窗井!
问题:开多少采光通风井,住宅部分地下室储藏可以不做排烟系统?

我的理解:如果未开窗部分储藏间的总面积小于200平米,并且走道上开窗面积大于2%,可以不做防排烟系统。
但还是心存疑虑,因为规范上也并没有说,200平米是是一指个防火分区的。如果按照大底盘车库论的话,都超200平米了。

希望大家指点一二!:) 探讨一下

[ 本帖最后由 whgp9903 于 2011-8-11 16:33 编辑 ]
免费打赏
gtbilly
2011年08月09日 22:52:59
2楼
这个就分很多种情况了
1.储藏室类型
2.是否大于200平
3.走道与储藏室之间的门等

这些都决定是否设置机械排烟,机械排烟形式,防烟分区的划分,设几个排烟系统等,不一一赘述。
回复
whgp9903
2011年08月11日 16:36:25
3楼



楼上兄弟,我是指我假设的条件是否成立?假设的情况是否可以不做排烟,并不需要你一一赘述
回复
gtbilly
2011年08月11日 17:15:22
4楼
即便你的假设是成立的又怎么样,这个方案很好吗?开无数个窗井你不觉得很累吗?不浪费面积吗?100个平方储藏室开窗井,2%,就是两个平方,这还没算走道的!与其开那么多窗井,不如做送风、排烟井!300多平,多划几个防烟分区,小号风机、两个小的送排风井就搞定了,你做起来省事,给甲方省了面积,消防的也不会找麻烦!不能总抱着自然排烟就是省事的想法,在缺少有利建筑条件的情况下,自然排烟反而是给自己找麻烦!
回复
snail_yin
2011年08月11日 23:00:16
5楼
你需要要求建筑这些储藏室和车库必须分开设置防火分区。
回复
whgp9903
2011年08月12日 17:14:25
6楼


你说的我都了解,这几种我都做过。当然各个项目要看各个项目的条件,比如说在层高受限,甲方要做两层储藏间,走不了管道,并且有条件做自然采光通风井的情况下,是否可以按照我假设的进行?方案的好坏是要看是否合适项目,而不是你的独断。楼上请正面回答我的问题,说出你的意见
回复
whgp9903
2011年08月12日 17:15:39
7楼


是的,这个是必须的。主楼下储藏间应该和车库分设防火分区
回复
snail_yin
2011年08月12日 23:16:00
8楼
我的理解:如果未开窗部分储藏间的总面积小于200平米,并且走道上开窗面积大于2%,可以不做防排烟系统。
同意你的理解!
回复
whgp9903
2011年08月14日 21:57:40
9楼


多谢~
回复