在很多厂家样本中,SPD都是三级配套使用的。现只在最末端设SPD,如在弱电机房设10KA的SPD而没有上两级的保持保护,请问这样可行吗?
在很多厂家样本中,SPD都是三级配套使用的。现只在最末端设SPD,如在弱电机房设10KA的SPD而没有上两级的保持保护,请问这样可行吗?
2楼
看你要保护哪里,每级有每级的作用,当然全设最好
回复
3楼
最少要求两级以上。可以在低压总进线柜处加装一个60KA就可以了。
回复
4楼
多谢楼上两位的回答,现的我的问题是:本工程有全地下室,各幢楼电源由地下室变配电所引来,不存在雷电源入侵的问题,所以省略一级SPD,只想在屋顶的电梯机房和弱电机房设末级SPD。10KVA的SPD不能放泄所有的雷电流吗?
回复
5楼
of course not
回复