3d3s与SAP、midas的计算结果相差很大
fanglinf
fanglinf Lv.4
2011年08月09日 10:52:56
来自于3D3S
只看楼主

用3d3s建模计算一个10平米的结构,3d3s计算出的最大位移5mm,但是SAP、midas计算的结构都是12mm了。模型是3d3s直接导出来的,检查过几次了,没有问题。然后大家都说之前用3d3s遇到过某些问题。还有一个小插曲,上次用3d3s建模计算的时候,长细比是没有问题的,甲方请另外一家做结构的建模计算,发现长细比超了。后来我手算,原来是3d3s把结构定义为“无侧移”来取的长度系数,而另外的一家建模计算(不知道他用的什么软件),是用的“有侧移”来取的长度系数。

2011年08月09日 15:14:56
2楼
有无侧移在验算的时候用户可以自己选择的。
回复
fanglinf
2011年08月09日 17:08:29
3楼
之前一直没注意,谢谢啊
回复
sjm09
2011年08月11日 23:05:25
4楼
听官方的意见是现在所有的结构基本都可以视为无侧移结构,而我们平时所称的无侧移结构指的是有支撑的结构,不知道官方是如何看待这个问题的。
但是对于“右侧移和无侧移”其实规范也没有详细的规定。
回复
mto419
2011年08月21日 21:46:45
5楼
请问一下 把结构定义为 无侧移 是什么意思
回复
边小二
2011年09月30日 14:31:59
6楼
模型转的又能说明什么问题呢?你转的也只是一些基本的构件信息和荷载以及约束信息。分析验算参数里你还不是每个软件都定义一番的,问题就出在后面这里。如果条件完全相同,不会发生你说的情况,自己慢慢找原因吧。
回复
qq_1438243868617
2016年01月11日 09:54:31
7楼
和楼主一样的情况,不知道楼主现在找到原因了吗?求告知啊。。。。
回复
liuyuyang521
2016年10月11日 14:11:19
8楼
之前都没注意这一块 感谢提醒
回复
friend_3d3s
2016年10月11日 15:52:22
9楼
钢结构规范里面强体系按无侧移结构计算
回复
大虾大虾
2016年10月13日 08:31:10
10楼
感谢楼主分享!
回复
friend_3d3s
2016年11月29日 16:01:39
11楼
3D3S默认的应该是有侧移,也就是偏安全的,如果是强支撑体系,用户勾选设计验算对话框的“无侧移体系”验算。
回复