规范关于柱纵筋搭接接头处箍筋间距的规定?
jiewu1985
jiewu1985 Lv.2
2006年06月11日 21:05:26
只看楼主

规范关于柱纵筋搭接接头处箍筋间距的规定?《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第9.4.5条:9.4.5 在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置箍筋,其直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍。当钢筋受拉时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;当钢筋受压时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小的10倍,且不应大于200mm。当受压钢筋直径d>25mm时,尚应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋。

规范关于柱纵筋搭接接头处箍筋间距的规定?

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第9.4.5条:
9.4.5 在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置箍筋,其直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍。当钢筋受拉时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;当钢筋受压时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小的10倍,且不应大于200mm。当受压钢筋直径d>25mm时,尚应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋。

《建筑抗震设计规范》GB50011-2001第6.3.9条:
6.3.9 柱的纵向钢筋配置,尚应符合下列各项要求:
1 宜对称配置。
2 截面尺寸大于400mm的柱,纵向钢筋间距不宜大于200mm。
3 柱总配筋率不应大于5%。
4 一级且剪跨比不大于2的柱,每侧纵向钢筋配筋率不宜大于1.2%。
5 边柱、角柱及抗震墙端柱在地震作用组合产生小偏心受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%。
6 柱纵向钢筋的绑扎接头应避开柱端的箍筋加密区。

不知各位对以上蓝色部分文字是怎么理解和执行的?也就是说,柱纵向钢筋绑扎接头处,柱箍筋究竟是否加密?
免费打赏
jiewu1985
2006年06月11日 21:05:52
2楼
我理解,柱纵筋搭接接头长度范围内箍筋还是要加密的,但接头位置应在《抗规》第6.3.10条规定的柱的箍筋加密范围以外。
因一般情况下,需预留基础插筋,因此,采用绑扎接头的话,柱底端箍筋加密区长度会比规范规定的要长些;以上各层只要有柱纵筋(绑扎)搭接接头的情况,柱箍筋加密区长度也会比规范规定的要长些。
回复
xiwangz
2007年04月25日 16:56:27
3楼
搭接区应该箍筋加密
我也是这么理解的
回复
ydc1116
2007年09月27日 10:26:44
4楼
我也是这么理解的,不错
回复

相关推荐