1、变压器出来的那个电压互感器的作用是什么,安装在什么位置?2、没有低压进线柜,电容直接并入回路,这样行不行?3、有两个低压回路上有电压互感器,作用是什么
1、变压器出来的那个电压互感器的作用是什么,安装在什么位置?
2、没有低压进线柜,电容直接并入回路,这样行不行?
3、有两个低压回路上有电压互感器,作用是什么
3楼
高压 几个柜子 低压几个柜子 你的图看不清楚都
回复
4楼
没有高压柜,直接从高压线上引来。低压两个柜子,一个出线柜、一个补偿柜
回复
5楼
1、变压器出来的那个电压互感器的作用是什么,安装在什么位置?
那个应该是电流互感器,用于总计量,一般是由供电局安装,位置就在低压进线侧,成套厂家只需预留安装位置即可。
2、没有低压进线柜,电容直接并入回路,这样行不行?
可以用,不过没有进线柜使用上不太好,检修之类的不方便,保护功能也不完善。建议保留。
3、有两个低压回路上有电压互感器,作用是什么
低压出线回路都是3只电流互感器哈,用于计量,你应该再配2只电度表,每个回路1只。
回复
6楼
从图上看,应该是一台高压柜,一台出线柜,一台补偿柜。变压器及两个低压回路下方的互感器,应是电流互感器,不是电压互感器。补偿柜的电流取样取自出线柜专用电流互感器时,能正常工作。
回复
7楼
回复
8楼
感谢大家的帮助,明白了,但电容补偿的电流取样怎么样接入出线柜的呢???
回复
9楼
再想请问大家,有的电流互感器用的是4个表示,有的是3个表示,有的只用1个表示,请问这几种表示方法有什么区别吗?????
回复
10楼
总的来说这张图纸设计的不好,一只互感器是用来采集电流信号(用来计算无功)给电容柜的
回复
11楼
像这种简单的低压配电应该怎样做呢?请大家帮助一下
回复