有个工业厂房,一层是包装区,无法设置变配电室。能否将干变及配电柜放在二楼?需要什么特殊的做法么?求指点一二,谢谢
有个工业厂房,一层是包装区,无法设置变配电室。能否将干变及配电柜放在二楼?
需要什么特殊的做法么?
求指点一二,谢谢
2楼
由于土地紧张,合理分配各自的用途,应是情理之中,把低压配电室设计在二层,完全合理。
回复
3楼
完全可以
要注意二楼厂房是有些什么设备机器,以及污染物影响电房
在就是要考虑楼板承重,一定要土建设计院出一个楼板承重说明,在你以后报装的时候很重要的
回复
4楼
放在室外都可以,当然可以放在二楼啦。。。
当然,原则是“尽量放在用电点的中心”,但前提还是“能放在哪里”最重要了。
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-1-7 16:58 编辑 ]
回复
5楼
可以放在室外的,用围栏围住就可以了,一般二层办公的较多,不是很适合
回复
6楼
当然可以二层
柜顶出线
回复
7楼
可以放在二楼,用干变会比较好一点的。让土建做好基础就可以了,没有什么特殊要求,不知道你的一层包装什么东西,不是易燃就行,另最好可以做个电缆夹层,这样进出线都方便。
回复
8楼
如果条件不允许放一楼,放二楼也是可以的,但要和结构专业协调好,楼板承重要可以放变压器才可以。
回复
9楼
干变当然可以放在二楼了,一楼做电缆夹层,二楼注意变压器承重
回复
10楼
承重一定得够,其余的就是电气专业的问题了。
回复
11楼
我认为只要楼板承重要,承重一定得够,可以放变压器才可以。
回复