工业厂房中干变及配电柜可以放在二层么?
jinze_tg
jinze_tg Lv.5
2012年01月06日 16:28:18
只看楼主

有个工业厂房,一层是包装区,无法设置变配电室。能否将干变及配电柜放在二楼?需要什么特殊的做法么?求指点一二,谢谢

有个工业厂房,一层是包装区,无法设置变配电室。能否将干变及配电柜放在二楼?
需要什么特殊的做法么?
求指点一二,谢谢
免费打赏
lingxuct
2012年01月06日 19:52:42
2楼
由于土地紧张,合理分配各自的用途,应是情理之中,把低压配电室设计在二层,完全合理。
回复
z425286480
2012年01月07日 16:43:19
3楼
完全可以
要注意二楼厂房是有些什么设备机器,以及污染物影响电房
在就是要考虑楼板承重,一定要土建设计院出一个楼板承重说明,在你以后报装的时候很重要的
回复
智库
2012年01月07日 16:56:49
4楼
放在室外都可以,当然可以放在二楼啦。。。

当然,原则是“尽量放在用电点的中心”,但前提还是“能放在哪里”最重要了。


[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-1-7 16:58 编辑 ]
回复
df501
2012年03月25日 21:55:53
5楼
可以放在室外的,用围栏围住就可以了,一般二层办公的较多,不是很适合
回复
whatr
2012年03月26日 08:24:07
6楼
当然可以二层
柜顶出线
回复
dv100
2012年03月26日 09:19:00
7楼
可以放在二楼,用干变会比较好一点的。让土建做好基础就可以了,没有什么特殊要求,不知道你的一层包装什么东西,不是易燃就行,另最好可以做个电缆夹层,这样进出线都方便。
回复
混在电气
2012年03月26日 10:15:20
8楼
如果条件不允许放一楼,放二楼也是可以的,但要和结构专业协调好,楼板承重要可以放变压器才可以。
回复
苏格拉底的眼泪
2013年12月15日 22:36:10
9楼
干变当然可以放在二楼了,一楼做电缆夹层,二楼注意变压器承重
回复
engineershao
2013年12月16日 08:38:54
10楼
承重一定得够,其余的就是电气专业的问题了。
回复
sjg9876
2013年12月16日 08:49:33
11楼
我认为只要楼板承重要,承重一定得够,可以放变压器才可以。
回复

相关推荐

APP内打开