昨晚夜班遇到了个很麻烦的问题,厂里的一台小电机的热继电器老是跳,但是测量电源电压,没问题。测量电机,电机是星型连接的,测量了下3个端子间的电阻都为60欧姆,用万用表量了下,对地绝缘没数值。以为热继电器坏了,换了个新的还是老问题,但是启动起来后,用钳形电流表量了下电流都大概为1A,但运行一会又跳,另,电机润滑蛮好的,盘了下很顺畅,没滞涩的感觉,而且,热继电器一但跳了,短时间在启动的话很难启动,一旦启动,人为关掉再启动,一般不会当时就跳,但是在换上新的热继电器后前面几次启动都跳了,一直启动了5次才启动起来,望高手看下什么原因、
先谢谢各位热心朋友的帮助,这个问题现在已经解决,具体原因更是出在电机上面,现在把电机换掉一切正常了。
[
本帖最后由 bearphant 于 2011-8-15 19:52 编辑 ]
12楼
电机没有问题,整定值偏小,原定值为1A,说明原实际值非1A。
回复
13楼
当然也有可能负载有点问题。查一查,排除可能后,定值调大一点(1.2或1.3A)
回复
14楼
如果电机没什么问题的话,建议调高热继电的整定值。
回复
15楼
老兄,把接触器换掉吧,很有可能是接触器触点问题了,接触不良,有时会缺相,所以会经常跳闸。
回复
16楼
把热继电器的整定值调大一点,躲过起动电流值
回复
17楼
调大电流,或检查线路连接状态
回复
18楼
多大的电机啊?550W还是770W?估计是接触不良,缺相运行了,空开,接触器什么的检查下
回复
19楼
调大整定电流,检查接触器触头。
回复
20楼
接触器触头接触不良的话,不应该是刚启动那会接触不良吗,都启动起来了,证明那次的接触应该是好的,证明还会跳呢,有的时候启动起来了,量热继电器下端的电压是好的啊,但过一会它还会跳的
回复
21楼
还是热继电器的问题吧,我在99年调试锅炉设备时,连续更换了5个开关,最后还是元件绝缘程度不够引起的故障,另外1A的电流可以直接万用表测,用钳形表误差很大。
回复