【求助】电源电压完好,电机热继电器为何跳闸
bearphant
bearphant Lv.3
2011年08月09日 08:52:42
来自于继电保护
只看楼主

昨晚夜班遇到了个很麻烦的问题,厂里的一台小电机的热继电器老是跳,但是测量电源电压,没问题。测量电机,电机是星型连接的,测量了下3个端子间的电阻都为60欧姆,用万用表量了下,对地绝缘没数值。以为热继电器坏了,换了个新的还是老问题,但是启动起来后,用钳形电流表量了下电流都大概为1A,但运行一会又跳,另,电机润滑蛮好的,盘了下很顺畅,没滞涩的感觉,而且,热继电器一但跳了,短时间在启动的话很难启动,一旦启动,人为关掉再启动,一般不会当时就跳,但是在换上新的热继电器后前面几次启动都跳了,一直启动了5次才启动起来,望高手看下什么原因、

先谢谢各位热心朋友的帮助,这个问题现在已经解决,具体原因更是出在电机上面,现在把电机换掉一切正常了。

[ 本帖最后由 bearphant 于 2011-8-15 19:52 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2011年08月09日 16:52:06
2楼
“一台小电机的热继电器老是跳”,“用万用表量了下,对地绝缘没数值”?这是什么意思?
大的有“无穷大”,小的有“0”,没数值是不可能的!

“用钳形电流表量了下电流都大概为1A”,电机功率是多少,1A电流是大了还是不大?

“一直启动了5次才启动起来”!那电机还没给你烧掉?
回复
wojv2009
2011年08月09日 22:02:25
3楼
有可能是热继电器小了!
回复
gp136360826
2011年08月10日 05:30:52
4楼
1A的电机没见过!~
一直启动了5次才启动起来!~~!你吹牛
还有种可能!~你上夜班遇到鬼了
回复
wxdchgs
2011年08月10日 06:01:22
5楼
是否当初热继选型不当?
有的小电机额定电流比较大。
回复
bearphant
2011年08月10日 09:29:27
6楼
就是热继电器老是跳闸,用万用表量电机的话,各项数值都是正常的,对地的电阻用万用表量不出来,无限大,电机具体功率应为铭牌没了不知道,但原来老的热继电器的整定电流值为1.1A,一直启动五次就是说,跳闸了合上,再启动,跳闸再启动,而且,一旦启动了的话,可以运行不短的时间的,
回复
yewoody
2011年08月10日 10:16:40
7楼

呵呵
同上
回复
wuyongdong0808
2011年08月10日 10:31:24
8楼
那就有可能热继电器选型不太对,应该是这样,要不然是不会跳的
回复
liqingwei3000
2011年08月10日 11:36:01
9楼
去掉热继电器3kw一下不需要
回复
ajia0527
2011年08月10日 11:42:26
10楼
能不能你的热继的整定值稍微低了,导致电机的经常跳闸呢
回复
sd3644893
2011年08月10日 12:46:34
11楼
关注!
回复

相关推荐