请教 EPDA 关于剪力墙刚度折减的问题
zero_z
zero_z Lv.2
2011年08月08日 22:30:51
来自于PKPM
只看楼主

最近在做一个200多米的框架-核心筒结构,需要进行弹塑性时程分析。用EPDA计算过程中,发现参数“剪力墙刚度折减系数”选1(不考虑折减)和0(由程序自动折减)差别很大。如不折减,则计算能通过,弹塑性层间位移角小于1/100,如由程序折减,则计算若干步后,某一楼层剪力墙开裂严重,弹塑性位移角达到停机条件,自动停机。而我核心筒外墙上的洞口均是按梁建的,只有内墙电梯门洞洞口按开洞建。按照EPDA使用手册的说明,如剪力墙无开洞、层数较多且为多跨时,刚度不用折减;如开洞较大且不规则时需考虑折减。个人认为,因核心筒外墙墙厚、墙长及完整性均好于内墙,即使考虑剪力墙开洞后刚度折减,也只应该影响到刚度不大的内墙,而不应该对整体有如此大的影响。请教对EPDA使用熟悉的高手:1、EPDA剪力墙刚度折减系数如何取?取0时是不是只对开洞的剪力墙进行了刚度折减?2、我这种情况该折减还是不折减?

