68度的喷头改141度带来的问题
zjf2002
zjf2002 Lv.7
2003年05月17日 10:23:21
只看楼主

caifeilong 朋友:由于经常做外资项目,多次碰到外方或FM的工程师偏爱141度的喷头!如改用68度的喷头,在相同场所则需加大保护面积!例如:某仓库采用141度喷头时保护面积为300M2,当改用68度喷头时保护面积可能需扩大为370M2.也就是说设计水量增加了!是否认为68度喷头火灾时开启数较多,水量不够集中(有边缘水量浪费)?是否确有其事?还望指教!谢谢!

caifeilong 朋友:
由于经常做外资项目,多次碰到外方或FM的工程师偏爱141度的喷头!
如改用68度的喷头,在相同场所则需加大保护面积!
例如:某仓库采用141度喷头时保护面积为300M2,当改用68度喷头时保护面积可能需扩大为370M2.也就是说设计水量增加了!
是否认为68度喷头火灾时开启数较多,水量不够集中(有边缘水量浪费)?
是否确有其事?还望指教!
谢谢!
免费打赏
飞鱼
2003年05月17日 13:53:45
2楼
141度喷头??是指动作温度吗?好奇怪
回复
zjf2002
2003年05月19日 10:27:38
3楼
水婕:
喷头动作温度变了,K系数不一定会变变吧!
回复
caifeilong
2003年05月19日 21:57:47
4楼
首先,FM的火灾实验表明在仓库或有高发热量物质存在的场合中,屋面的温度上升和高温气流沿屋面的扩散速度很快,换句话说,如果以起火点为中心在屋面绘制等温线,会发现68度等温线围成的面积大于141度等温线围成的面积,因此会出现同样的火灾,68度喷头动作数量大于141度喷头。
其次,也许你会说,“68度喷头动作早”,但实际是由于仓库等类似场合,由于可燃物发热量大,用141度喷头的动作并比68度慢多少。这样同样的控火效果,低温喷头的设计保护面积会偏大。
注意,这中现象仅出现在使用普通标准喷头(非ESFR)的仓库等特定场合,不适用于普通办公,居住,生产等场合,不能随便推广到所有场合。

希望能让大家能了解自喷设计中的一些较科学的理念,同时也可以减少我们在工作中的不便。如果有关NFPA或FM的问题,欢迎来电话交流。如果是FM的项目,每个FM工程师都会作详细解释。

回复
caifeilong
2003年05月19日 22:45:29
5楼
水婕:

没有你想的那么复杂。喷头的动作温度与反应快慢无关(反应快慢取决与相同温度下热敏元件动作的速度),与流量也无关。这里只涉及动作喷头的数量。
回复
zjf2002
2003年05月20日 08:21:53
6楼
非常感谢caifeilong 朋友!
回复
zjf2002
2003年05月20日 08:25:51
7楼
另:
喷头动作温度的改变,也会导致本贴标题的改变!
回复