1、正在做一个10层的办公楼,五----十层的给水由设在地下层的生活水箱提供,只用一组变频给水泵增压可以吗?还需要设气压罐吗?

1、正在做一个10层的办公楼,五----十层的给水由设在地下层的生活水箱提供,只用一组变频给水泵增压可以吗?还需要设气压罐吗?
免费打赏
慈悲
2011年08月09日 14:01:23
2楼
楼主是要搞清楚是变频供水还是气压供水,据厂家资料显示,如果是变频供水,一般那个罐是稳流罐,一般很少;如果是气压供水就不同了,这个要计算!
回复
yn_zhaosw
2011年08月10日 08:38:48
3楼
变频供水不需要气压罐!
回复
lgh6808
2011年08月11日 09:39:49
4楼

赞同!变频供水,那个罐是稳流罐,一般很小,按厂家的配置就可以了。
回复
youfu
2011年08月11日 14:33:04
5楼
恒压变频供水是必须要气压罐的,气压罐很小。
回复
lsg83176611
2011年08月11日 20:49:20
6楼
可以!
回复
charles1016
2011年08月14日 18:04:36
7楼
没有单独用变频泵的说法么?
回复
maoxinqing
2011年08月16日 11:59:03
8楼
单独使用变频泵的话,水泵没办法停机的,
一般供水泵都会选择变频+稳压罐,在末端少量用水的情况下不用启动水泵。
回复
liuyijunyijun
2011年08月20日 14:50:11
9楼
单独使用变频泵的话,水泵没办法停机的,
一般供水泵都会选择变频+稳压罐,在末端少量用水的情况下不用启动水泵。
回复
xflin519
2011年09月29日 16:05:25
10楼



变频供水一般是指气压给水,需要配气压罐
无负压设备泵前的为稳流罐,泵后的是气压罐,这个气压罐很小,起稳定仪表的作用
回复
tangshunhu
2011年10月05日 13:30:33
11楼
气压罐作用主要起到保持管网压力也就是稳压用的,可以不加.
回复