关于12706.1-91中部分说明的理解
holy5641
holy5641 Lv.2
2006年06月11日 11:24:49
只看楼主

在GB12706.1中有: Uo-电缆设计用的导体与屏蔽或金属套之间的额定工频电压; U-电缆设计用的导体之间的额定工频电压; Um-设备最高电压(使用设备的系统最高电压的最大值)小弟菜鸟,请问各位大侠,怎么理解以上说明?我这样理解不知道对不对:Uo-相电压;U-线电压:Um-系统设计时允许的最高线电压。具体工程中,10kV小电阻接地(110/10kV主变低压侧)系统,Uo取6(相电压5.77的整数值)kV,U取10kV,Um取12kV可以吗?

在GB12706.1中有:
Uo-电缆设计用的导体与屏蔽或金属套之间的额定工频电压;
U-电缆设计用的导体之间的额定工频电压;
Um-设备最高电压(使用设备的系统最高电压的最大值)
小弟菜鸟,请问各位大侠,怎么理解以上说明?
我这样理解不知道对不对:Uo-相电压;U-线电压:Um-系统设计时允许的最高线电压。
具体工程中,10kV小电阻接地(110/10kV主变低压侧)系统,
Uo取6(相电压5.77的整数值)kV,U取10kV,Um取12kV可以吗?
免费打赏
holy5641
2006年06月11日 11:26:41
2楼
补充一下:具体工程中,10kV小电阻接地(110/10kV主变低压侧)系统,单相接地故障在2s内切除。