关于无功补偿
r.stewart
r.stewart Lv.3
2006年06月10日 23:56:44
只看楼主

在设计的时候,一般采用了变压器低压侧集中补偿。请问一下,一般的民用建筑,如综合楼,功率因数补偿到多少最好?规范上说高压供电0.9,低压0.85,但是实际上各位补偿到多少的?

在设计的时候,一般采用了变压器低压侧集中补偿。

请问一下,一般的民用建筑,如综合楼,功率因数补偿到多少最好?规范上说高压供电0.9,低压0.85,但是实际上各位补偿到多少的?
免费打赏
wysh
2006年06月11日 00:42:02
2楼
1是完美补偿效果
回复
r.stewart
2006年06月11日 00:47:55
3楼


那么为什么规范上没有要求补偿到1吗?就是考虑到谐波。

回复
lanxing108
2006年06月11日 14:22:08
4楼
我们厂做的柜子,看控制器设置一般在0.92~0.95之间。
回复
jiang_lianli
2006年06月14日 08:54:40
5楼
各位同行,你们好!我是从事电气设计十多年的设计人员,但我却不是学电气专业的,所以有很多问题想向各位求教 ,希望能够得到帮助!非常感谢!请问需补尝的容量怎样计算,为什么我的计算结果总与他人的不同?我单位地处偏远,且仅有我一个人做电气设计,有这样的机会向各位学习,很幸运,望给予答复。
回复
mqgg
2006年06月14日 10:19:07
6楼

对啊!!!!
回复
zkjjkz@co163
2006年06月15日 17:07:19
7楼
补偿到0.9以上就可以了。
回复
r.stewart
2006年06月15日 20:14:49
8楼


一般手上的数据有计算有功Pc1,计算无功Qc1,视在功率Sc1,补偿前的功率因数cosφ1(4个中有两个就行了),一般规定了一个必须补偿到功率因数cosφ2.根据Pc1,cosφ2可以求出补偿后的无功Qc2(有功是不变的1),需要补偿的Qcc=Qc1-Qc2.(Qc1是直接给出或者求出,方法和求Qc2一样的)

计算之后要效验补偿后的功率因数,最好不要为1
回复
kenshin776
2006年06月15日 20:38:16
9楼
可以根据变压器的容量来计算无功补偿的容量。因为有30kvar/组或15kvar/组或5kvar/组,所以变压器容量小(如100kVA)时尽量不要选择级数大的电容组。
回复
huntsmens
2006年06月17日 12:40:31
10楼


你能补到1让俺干啥俺干啥
回复
love520123
2006年06月20日 17:48:32
11楼
不要低于0.86~~~~~~~~~~