随着水表出户工程的实施,新建住宅分户水表纷纷设到了楼下、管道井内、水表箱内,分户水表前设阀,此时户内是否必须在进户管上设阀?有时由于管道井的位置及户内厨卫间的位置布局,进户管入户后在厨房或卫生间设阀后再接至其它卫生间时管道敷设很别扭,有时甚至要绕一个大圈。各位在具体设计中是如何处理的?户内阀是否必须要设?
随着水表出户工程的实施,新建住宅分户水表纷纷设到了楼下、管道井内、水表箱内,分户水表前设阀,此时户内是否必须在进户管上设阀?有时由于管道井的位置及户内厨卫间的位置布局,进户管入户后在厨房或卫生间设阀后再接至其它卫生间时管道敷设很别扭,有时甚至要绕一个大圈。各位在具体设计中是如何处理的?户内阀是否必须要设?
12楼
还是设的好,即可方便检修又可节约水。
回复
13楼
当然是设比较好,万一顶层水龙头坏了,要跑到底楼去关阀门多麻烦.
回复
14楼
大家想的都比较好,最好看看实际是怎么做的.
回复
15楼
我在自来水公司工作,建议用户应该设置,为你自己方便
回复
16楼
不设,坚决不设!表前有一只总阀用于维修足够了,何况这只阀是处在常开状态,一般不常坏。户内的用水设备需修理,跑一趟楼下也不累。但不设户内总阀对室内装修来说是再好不过了。
回复
17楼
有钱就设,管道长了就设,规范没有顾及的地方,想咋整就咋整,喜欢色就设,哈哈.
回复
18楼
最好是设,为了方便检修和处理紧急情况。
回复
19楼
最好设,方便嘛
回复
20楼
我认为是必须设置的,方便检修,而且如果是两户人之间的管道出了问题,要检修不就多“连累”一家人???
回复
21楼
大家都说的对,各个地方实际情况不同。象我们这里水表就在楼道里。所以根本不用考虑另设阀门(实际就是一户一表)。这跟“表前制属水公司管理,末经同意不能动”毫无相关的。如果设计时考虑管线的实际走向就可以决定设不设阀门了。反正以人为本吧。
回复