电制冷(水冷螺杆式冷水机组)自动启动故障
panpanlyg
panpanlyg Lv.2
2011年08月08日 00:33:29
来自于制冷技术
只看楼主

电制冷(水冷螺杆式冷水机组)为什么冷冻水温度高于自动启动温度时仍然显示冷冻水温低的故障,需手动复位才能启动,有时还显示在禁止启动时间内,不能在水温高于设定值时及时自动启动,是什么原因啊?如果设定冷冻水出水温度为5度,自动停机温差2度,自动启动温差1.5度,自动停机温度4度,冷冻机正常启动后冷冻水出水温度大概能维持在4.9-5.1度之间约10小时,之后冷冻水温度会快速下降到4度以下,然后冷冻机自动停机,接下来冷冻水出水温度会上升至6.5度以上,按设定值冷冻机应该自动启动的,但经常显示冷冻机检测到故障无法正常启动,故障原因为冷冻水水温低,请问是设置的问题还是冷冻机有什么问题啊?为什么冷冻机就不能一直保持在4.9-5.1之间运行呢?

电制冷(水冷螺杆式冷水机组)为什么冷冻水温度高于自动启动温度时仍然显示冷冻水温低的故障,需手动复位才能启动,有时还显示在禁止启动时间内,不能在水温高于设定值时及时自动启动,是什么原因啊?
如果设定冷冻水出水温度为5度,自动停机温差2度,自动启动温差1.5度,自动停机温度4度,冷冻机正常启动后冷冻水出水温度大概能维持在4.9-5.1度之间约10小时,之后冷冻水温度会快速下降到4度以下,然后冷冻机自动停机,接下来冷冻水出水温度会上升至6.5度以上,按设定值冷冻机应该自动启动的,但经常显示冷冻机检测到故障无法正常启动,故障原因为冷冻水水温低,请问是设置的问题还是冷冻机有什么问题啊?为什么冷冻机就不能一直保持在4.9-5.1之间运行呢?
ydkt_chen
2011年08月29日 14:32:51
2楼
冷冻水低温保护值设定的问题 改低点就OK了(出厂设定在4度)