设计自喷怎样确定最不利作用面积位置
大师兄湿了
2011年08月07日 21:59:05
只看楼主

各位前辈,我设计自喷时遇到点问题:1.丙类和丁类仓库属于哪个火灾危险等级的。2.作用面积160平方米,该如何确定位置呢?是按喷头的保护面积还是当喷头布置好后只要作用面积含有最不利喷头就行了。

各位前辈,我设计自喷时遇到点问题:
1.丙类和丁类仓库属于哪个火灾危险等级的。
2.作用面积160平方米,该如何确定位置呢?是按喷头的保护面积还是当喷头布置好后只要作用面积含有最不利喷头就行了。
免费打赏
zkn008
2011年08月08日 15:00:31
2楼
查看GB 50084—2001
附录a 确定其危险等级,然后作用面积160平方米是在计算时框选最不利点碰头时候所要达到的面积 ,例如选定面积为矩形 L=1.2*(根号下F)然后根据面积计算宽
因此每根直管最大喷头数n=L/2.5 作用面积内配水支管N=宽/3 所以动作喷头数=n*N
补充 我们通常选用温度为68摄氏度闭式吊顶型玻璃球喷头,2.5*3或者2.7*3矩形布置
回复
shanwei108324
2011年11月03日 09:41:11
3楼
那要是正方形呢?怎么办?
回复

相关推荐