有一发电厂对GC2-10F高压开关柜上的CT进行更换,当时真空手车已经拉出了柜外,接地开关已合上,工人到柜后进行更换作业时,却发生了触电事故,造成一人死亡。请大家分析分析是什么原因?

有一发电厂对GC2-10F高压开关柜上的CT进行更换,当时真空手车已经拉出了柜外,接地开关已合上,工人到柜后进行更换作业时,却发生了触电事故,造成一人死亡。请大家分析分析是什么原因?
免费打赏
asiadada
2006年06月10日 07:25:54
12楼


你说的好象不对呀!一次侧都断开了,电流互感器二次侧就是开路也不会产生高电压了.
回复
ddstaii_003
2006年06月10日 08:23:07
13楼
还有一种可能性:
维修人员是被二次的电源给电死的.比如说后柜的照明回路,一般都是AC220V,检修的时候这个回路一般不停的.想来想去只有这种可能性了.
回复
jxbamboo
2006年06月10日 08:41:14
14楼

主线电流都没有了,开路怎么会有电?不可能!接地刀是接进线吧?出线没有接地?如果是,我估计也是馈线倒送电
回复
bugcandy
2006年06月10日 11:03:57
15楼
楼主,我长期搞高压,给点意见。请参考:
1、接触到断路上装高压带电部分。
2、倒送电。
3、接触到设备二次低压带电部分。
4、开路的电流互感器是会产生高电压。

回复
takepen
2006年06月10日 16:54:46
16楼
1.如果母线通道是封闭式的,手车退出后,挡板关闭,是不会接触到带电母线的,除非挡板未关闭
2.如果在接地刀闸合上的情况下倒送电,会有强烈的短路、爆炸现象,除非电缆头已被解开
回复
jszj_dtx
2006年06月14日 16:13:19
17楼
还是让我来告诉大家吧,是这样的,维修人员停电后,把手车摇出柜外,并合上接地开关,然后去柜后折后盖板,由于他们弄错了间隔,看错了柜子,折错了盖板,该折的没折,而且折开盖板后没有进行验电,就进行更换工作,这就是造成触的根本原因!所以要提醒工作人员停电后一定要进行验电,确认没有电后再进行维修!
回复
ysgtlyc
2006年06月14日 21:58:27
18楼

你不是说开关柜有完善的五防吗?不停电不合地刀怎能拆开柜后盖板呢
回复
tgzdb
2006年06月14日 22:44:02
19楼
就是啊,怎么能随便就拆开后板呢?柜子不合格吧
回复
sw5656
2006年06月14日 23:17:56
20楼
GC2(F)-10吧,天水长城,配的是ZN65真空开关,但好象不是手车,是固定的,这事故是你自己编的吧
回复
jszj_dtx
2006年06月15日 12:36:57
21楼
这是天水长城80年代的产品,原来用的是少油断路器,后来进行了真空改造;我在上面是说过开关柜有完善的五防,事后分析是因为联锁板都在紧急解锁位置,根本没有起联锁作用!
回复