请大家猜猜是什么原因
jszj_dtx
jszj_dtx Lv.4
2006年06月09日 14:41:01
只看楼主

有一发电厂对GC2-10F高压开关柜上的CT进行更换,当时真空手车已经拉出了柜外,接地开关已合上,工人到柜后进行更换作业时,却发生了触电事故,造成一人死亡。请大家分析分析是什么原因?

有一发电厂对GC2-10F高压开关柜上的CT进行更换,当时真空手车已经拉出了柜外,接地开关已合上,工人到柜后进行更换作业时,却发生了触电事故,造成一人死亡。请大家分析分析是什么原因?
免费打赏
tcchezhong
2006年06月09日 15:10:01
2楼
GC2-10F高压开关柜?没听说过.
哪里生产的?
回复
demon_flash
2006年06月09日 15:14:28
3楼
........期待高手
回复
ddstaii_003
2006年06月09日 15:24:27
4楼
两种可能:
1.断路器虽然已拉出,但母线还是有电的,维修人员触及带电体.
2.接地开关虽然合上了,但馈线处发生倒送电现象.

一般来说第二种可能性比较大.
回复
jszj_dtx
2006年06月09日 15:53:16
5楼
给大家说明一下:GC2-10F是天水长城开关厂生产的产品,为手车式高压开关柜,该型号开关柜具备完善的五防联锁,当接地开关合上时,开关柜后门才能打开!CT和接地开关、出线电费均在柜后电缆室内;请大家帮忙再顶一顶呀,好象不太热烈啊!
回复
tcchezhong
2006年06月09日 15:58:05
6楼
是否需要卸下电缆的线鼻子,才能换CT呀?
正在换CT时,出现倒送电.
回复
jszj_dtx
2006年06月09日 16:41:47
7楼
高压开关柜现场设备是高压电机,不可能出现倒送电的!
回复
star5
2006年06月09日 18:06:09
8楼
是不是高压电机线圈的剩余电打人,
我有次打PT耐压时,短接线与柜内分支排脱落,我去处理时,被电压互感器打了一下,当时就打蹲在地上了,不过还是保住了小命.
大家可以参考一下
回复
huangwanying
2006年06月09日 20:45:56
9楼

除了4楼说的外,还有一种可能,就是原有的电流互感器可能是故障处于开路状态,开路的电流互感器是会产生高电压的,所以在做任何工作前,都必须把设备各元件进行接地放电和验电工作,毕竟高压电是不能开玩笑的,小命要紧呀!
回复
梁栋永
2006年06月09日 21:02:39
10楼
是不是PT的电源进线位置呀,所以开关抽出,接地刀接地在后部分,就不起作用了..

嘻嘻,,不知是不是呢
回复
liuzisu
2006年06月09日 21:03:10
11楼
楼主的问题怪怪的,不过可以肯定的的是:违反了操作规程!
回复

相关推荐